[西门子] 20种PLC元件编号和Modbus编号地址对应表,收藏备用!

[复制链接]
查看16384 | 回复0 | 2024-3-18 12:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于启程

启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 0986 9603

曾经做过单片机和以下20种PLC的Modbus RTU串口通信,现将这20种PLC输入、输出和寄存器元件与Modbus编号地址对应表分享出来。

三菱FX3G-40MR/ES-A、西门子S7-200 CPU226 AC/DC/RLY、欧姆龙CP1H-X40DR-A、松下AFPX-C40R、台达DVP-12SA2、信捷XC5-48、永宏FBs-40MC、产电XBC-DR40S、汇川H2u-2416MT-XP、英威腾IVC2H-1616MAT6、基恩士KV-N40AR、施耐德电气TM218LDAE40DRPHN、海为H40S2R系列、维控LX3V1212MT系列、和利时LE5109、台安AP-340BR-A、罗克韦尔1766-L32BWA、合信CTH200系列CPU H226L、富士SPE NW0P40R-31、步科K508-40AR

三菱

X元件支持Modbus之02功能码;
Y元件支持Modbus之01、05、15功能码;
D元件支持Modbus之03、06、16功能码。



西门子

I元件支持Modbus之02功能码;
Q元件支持Modbus之01、05、15功能码;
V元件支持Modbus之03、06、16功能码。



欧姆龙

CIO0元件支持Modbus之02功能码;
CIO100元件支持Modbus之01、05、15功能码;
D元件支持Modbus之03、06、16功能码。



松下

X元件支持Modbus之02功能码;
Y元件支持Modbus之01、05、15功能码;
DT元件支持Modbus之03、06、16功能码。



台达

P0元件支持Modbus之02功能码;
P40元件支持Modbus之01、05、15功能码;
R0元件支持Modbus之02功能码;
R500元件支持Modbus之01、05、15功能码;
DM元件支持Modbus之03、06、16功能码。



施耐德电气

更新固件后支持01、02、15功能码

I元件支持Modbus之02功能码;
Q元件支持Modbus之01、15功能码;
M元件支持Modbus之03、06、16功能码。



海为

N元件支持Modbus之03、06、16功能码。



合信

I元件支持Modbus之02功能码;
Q元件支持Modbus之01、05、15功能码;
V元件支持Modbus之03、06、16功能码。



富士

(无协议编程实现)

X元件支持Modbus之02功能码;
Y元件支持Modbus之01、15功能码;
D元件支持Modbus之03、16功能码。



步科

I元件支持Modbus之02功能码;

Q元件支持Modbus之01、05、15功能码;
V元件支持Modbus之03、06、16功能码。



来源:网络侵删



课程培训学习扫码报名

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则