[西门子] 施耐德ATV312小型变频器MODBUS参数设置

[复制链接]
查看38904 | 回复0 | 2024-3-18 11:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的一个污水厂的加药系统的变频器突然不能工作了,听说是不下心恢复了出厂设置,造成无法远程控制,本以为很简单,只需要将参数设置就好了。到了现场一看原来是施耐德的ATV312变频器,以前调试过ATV320,ATV32变频器,参数的代码确实有点不好识别,且只有一页纸哪种说明书。





说明书的说明非常规,是按照功能写的。因为报故障,所以先找到故障设置的继电器端子,r1,r2,设置了参数,故障消失。能够实现启动。

但是频率无法给定。

检测才发现是PLC通过RS485方式接线的,采用的MODBUS通讯方式。

首先要将modbus的参数权限打开,为此我们将权限设置为L3。



然后设定给定通道1为通讯方式:



再次设置通讯参数



通过研究,比对,猜想,设置modbus地址为9,波特率为9.6kbps,modbus数据格式为8n1,超时默认为10s。

接着就是返回到初始位置,报错nSt(自由停车)。



弄了半天都无法消除。

此时已经是晚上23点了。


最后找到一个关键的参数CHCF,设置分离模式。





最后能恢复到rdy,测试OK

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则