[AB] 升级迁移1 : RSLogix 500 到 Studio 5000

[复制链接]
查看23422 | 回复0 | 2024-3-16 09:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式


前言:SLC控制器系列1989年首次推出,随后成为有史以来最成功的PLC平台之一。然而在当今的经济环境下,为了提升生产力降低维护旧式设备的风险,也不得不考虑对其设备进行升级。罗克韦尔自动化开发了一套升级策略,可快速、方便地从基于 SLC 的控制平台升级到基于 Logix 的控制平台和集成架构,同时能保留现有的现场接线布局。本图文针对编程软件部分即RSLogix 500移植到Studio 5000的方法进行分享,希望对用到的小伙伴有所帮助。文章最后有获取详细升级迁移方案和手册的方式。

一  准备RSLogix 500文件

在使用Project Migrator之前,请按照以下步骤准备RSLogix 500文件。

1. 要节省内存,先从SLC 500中删除未使用的应用程序文件。

1.1  删除未使用的内存(工具Tools > 删除无用的内存Delete Unused Memory)。



1.2 删除未使用的地址(工具Tools > 数据库Database>删除无用的地址Delete Unused Addresses)。



2. 程序文件名称和标签名称有中文的先更改成英文。



二  导出SLC 500程序

在将SLC 500逻辑转换为其Logix等效逻辑之前,您必须首先将逻辑程序导出扩展名为SLC的SLC 500文件和包含注释及符号的CSV数据库文件。

1.  使用RSLogix 500导出程序生成两种类型的文件。

• 数据库文件(CSV)

这些文件包含应用程序的地址/标签描述、指令注释、标签组,3个CSV的文件将会生成。

     a. <program name>.csv -地址/标签描述

     b.<program name>1.csv -指令注释

     c. <program name>3.csv–标签组

• 程序文件格式(SLC)。此文件包含应用程序的数据、RLL语句和梯级注释。

2.  创建要导出的SLC文件。

2.1  在RSLogix 500中,选择文件“File” > 另存为“Save As” 。



2.2  勾选数据库另存为外部文件“Save data base as external file”复选框,以便注释和符号包含在导出中,在保存类型“Save As type” 中,选择保存类型“Library*.SLC” ,然后点击“保存” 。



2.3  在导出SLC格式“Export SLC Format”对话框中,选择程序完整保存“Complete Program Save” 并勾选导出选项“Export Options” 里面的所有选项,然后点击“OK”。



3.  创建导出的CSV文件。

3.1  在RSLogix 500中,从工具“ Tools” 菜单中选择数据库“Database” > “ASCII Export”。



3.2  选择CSV选项卡,勾选可以勾选的所有选项,然后选择“确定”。



3.3  选择与另存为SLC格式程序文件同一个文件夹,然后点击“OK”。



3.4  完成后出现导出结果“Export Results” 对话框,然后点击“OK”。



三  转换SLC 500

1.  从“工具”菜单中,选择“RSLogix Project Migrator”。



2. 选择“For SLC-500/Micrologix to Logix migration…” 选项, 点击“Browse…” 浏览SLC文件。



3.  浏览到“xxxxx.SLC” 文件,选择“打开”。



4.  选择“Next” 文件。



5. 勾选“Create Alias Tag for existing PLC-5/SLC Symbols” ,点击“Migration”文件。



6.  已成功分析应用程序,点击“Next”。



7.  选择要迁移到的控制器类型和版本,点击“Next”。



8.  选择将所有I/O更换为同等的较新型号“Replace all I/O with equivalent newer models”,不勾选将I/0模块放置在远程机架中 “Place I/O modules in remote racks”。这里我们选择为每个模块创建占位标签,而不是选择I/0模块。选择此选项时,您必须手动添加所需的I/0模块。然后点击“Next”。



9.  迁移完成后,单击“Exit”关闭项目迁移器,或者单击Launch RSLogix5000打开Logix Designer应用程序,我们选择“Launch Rslogix 5000”。



10.  点击“Finish”。



11.  Studio 5000中选择导入的项目存储路径、文件名称、版本,点击“导入”。



12.  转化后的效果,程序和注释都比较完整。





结语:通过工具迁移RSLogix 500程序将缩短转换开发程序时间降低劳动成本,最好的保持程序的完整性,最大程度地缩短生产停机时间,希望对您有所帮助,欢迎转发收藏。获取升级迁移的详细官网方案手册请关注微信公众号回复 “SLC升级”。