[西门子] TIA博图从入门到精通:ET200 SP的系统构成及模块功能介绍(一)

[复制链接]
查看70150 | 回复0 | 2024-3-16 08:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习工控知识,认准工控小新
上节回顾:TIA博图从入门到精通:分布式IO的种类及现场布置


本节重点:接口模块和总线适配器

ET200 SP的系统构成及概述

SIMATIC ET 200SP是一个具有高度灵活的可扩展分布式I/O系统,用于通过现场总线将过程信号连接到上一级控制器。

具有:紧凑型设计、易于使用、高性能、安全集成、多种通讯协议等特点。

ET200 SP的组成部分:由接口模块、总线适配器、电子模块、基座单元、服务器模块五个部分组成。



接口模块:用于ET200 SP连接网络,实现主站与从站之间的网络数据交换的桥梁。根据网络通讯的不同,可将接口模块分为两种:一种是使用PROFIBUS DP通讯的接口模块,另一种是通过PROFINET IO通讯的接口模块。

除了上述的两种接口模块之外,其实还有另外一种:带CPU IO功能的接口模块。实际上就把CPU和接口模块集成在一起,这样的好处是可以用在一些功能不是特别要求强大,而且安装位置局限的用户。

总线适配器:总线适配器的功能,就是用来实现PROFINET IO网络通讯的连接。而在ET200中,使用到的总线适配器的种类比较多:RJ45接头、直接连接总线电缆、POF/PCF光纤电缆、玻璃光纤电缆。

前段时间还有朋友在留言,询问:如果只更换适配器,还需要分配名称吗,就是这个分配名称的信息是到了总线适配器里还是接口模块里了?

事实上,主站CPU通过网线连接到接口模块上,然后分配名称给从站,是将名称分配到从站的接口模块上,如果只是更换适配器的话不需要重新分配名称了,首次分配好了之后在从站的接口模块上就已经存在了那个分配名称,除非是你更换了对应的从站接口模块才会要重新分配。