在生产中,很多时候都有使用到通信,而FX3U与FX5U信号交换方式有多种,我们较常见的有485方式,而今天我们介绍另一种常见的方式:以太网方式进行,通过参数设置就可以实现信号交换,不需要进行程序编写。
接下来为大家讲解具体操作:
一、硬件配置
FX5U-32MT/ES(内置以太网)
FX3U-32MT/ES(3U主机)
FX3U-422-BD(适配器转换板,只要是BD即可,此例带功能的BD板占用CH1,所以FX3U-ENET-ADP是CH2)
FX3U-ENET-ADP(以太网适配器)
二、软件要求
GX Works2 对应 FX3U PLC 设置
GX Works3 对应 FX5U PLC 设置
IP1:192.168.1.39(FX5U)
IP2:192.168.1.40(FX3U)
三、FX3U侧PLC设置
1、点击【参数】——【PLC参数】——【以太网设置】
2、【打开设置】后,界面如图所示:
四、FX5U侧PLC设置
1、参数——FX5UCPU——模块参数——以太网端口
2、点击【应用设置】,选择【简单CPU通信设置】——【使用】——【详细设置】
五、通讯监视
软元件交换分配如下:
GX WORKS3:
GX WORKS2: