要求:客户现场需要 Q 与 FX3 系列进行 10 个 D 数据的数据交互。要求读取 FX3U (D1000——D1009),将数据写入 FX3U 的(D1100——D1109)。
一. 硬件配置
三菱 Q 系列:Q61P, Q38B, Q03UDVCPU, QJ71C24N。三菱 FX3U:FX3U-32MT/ES, FX3U-485-BD。图片:
二. 编程软件
GX WORKS2。
三. 系统接线
四. FX3U 参数与程序编写
① FX3U 端只需要设置成以下参数。多台 FX3U 与 Q 通讯,设置不同的站号即可。
② FX3U 的 D1000-D1009 数据监视。
③ FX3U 的 D1100-D1109 数据监视。
五. 三菱 Q 系列参数与程序编写
① QJ71C24N 开关设置
② 支持工具设置
③ 禁止数据回拨传送
④ 具体程序
⑤ (数据监视)读取的 FX3U 数据放入 D1410 开始的数据中。
⑥(数据监视)将D1450-D1459 的数据写入 FX3U 的 D1100-D1109 中。
本帖子中包含更多资源