[三菱] Q系列以太网模块MC协议通讯设定

[复制链接]
查看34321 | 回复0 | 2024-3-15 14:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式


Q系列以太网模块MC协议通讯设定

前言:

最近常有客户致电我司,咨询Q系列的以太网模块与上位机通讯该怎么进行设置使用,我司工程师特作此例来说明,以便大家参考借鉴哦。

QJ71E71-100支持的常用协议:

①MELSOFT协议(与三菱产品通讯,例如GOT触摸屏等)

②MC协议(上位机通讯,例如视觉等)

③SLMP协议(上位机通讯,例如视觉等)序列号为 15042 以后才能使用

④通讯协议支持功能(作客服端与条形码等通讯)序列号为 15042 以后才能使用

⑤固定缓存方式(固定缓冲通信向对象设备收发数据)

01 硬件配置

Q系列:Q61P,Q03UDVCPU, Q35B

02 具体参数设置步骤

(1)新建工程



(2)新建智能功能模块。参数——I/O分配设置



(3)参数——网络参数——以太网(设置网络类型,起始IO号等)



(4) 双击运行设置弹出一下窗口(设定通讯数据代码是二进制还是ASCII码,始终OPEN等待,IP地址,选择允许RUN中写入)



(5)双击打开设置弹出一下窗口

协议:常用TCP方式

打开方式:Unpassive服务器,本站端口号设置4999,其他默认设置



(6)写入PLC然后断电重启,或者复位PLC

03 参考文献

《Q系列编程手册》

《Q系列以太网用户手册》