R系列串口模块无协议通讯
应用案例
前言
当串口模块需要任意格式的数据发送/接收(例如扫码枪,仪表等),这个时候串口模块可通过无顺序协议(自由协议)的通信与之通讯。
根据需求,此处使用RJ71C24-R2与串口调试助手模拟应用环境来实现,以下是实际测试案例。
01 硬件配置及IO分配
R系列:R61P,R08CPU,R35B,RY40NT5P,RJ71C24-R2
IP地址:192.168.1.39
USB-RS485转接器,RS232-485转接头
RY40NT5P(IO:0000)
RJ71C24-R2(IO:0010)
02 硬件连接图片
03 数据流控制要求
RJ71C24-R2----发送----调试助手
H3412 H3456 H3478
调试助手----发送---- RJ71C24-R2
H30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 31
04 R08系列设置
1. 串口模块参数设置
2. 调试助手参数设置
05 PLC程序
1. 接收程序
2. 发送程序
06 调试监控数据
1. R08监控读取数据
2. 助手监控数据
07 参考文献
《IQ-R编程手册》
《IQ-R串行通讯模块用户手册》