前言

QJ71MB91支持开放FA网络的MODBUS通信的主站功能,可以与其他公司的各种 MODBUS 从设备进行通信。具有自动通信功能,通过专用指令进行通信,自动响应功能,MODBUS 软元件分配功能等功能。

01  硬件配置及IO分配

Q系列:

Q61P,Q03UDVCPU,Q38B,QJ71MB91

超声波水表:

CWIS-810

02  硬件连接图片









03  数据流控制要求和水表地址

RJ71MB91---读取---水表的当前流量

水表默认的站号是1,波特率9600,无校验,1停止位



04  PLC参数设置

(1)模块参数设置——开关设置



(2)模块参数设置——自动通讯参数



(3)模块参数设置——自动刷新



05  调试监控数据



06  参考文献

《MODBUS接口模块 用户手册(详细篇)》

END