前言
QJ71MB91支持开放FA网络的MODBUS通信的主站功能,可以与其他公司的各种 MODBUS 从设备进行通信。具有自动通信功能,通过专用指令进行通信,自动响应功能,MODBUS 软元件分配功能等功能。
01 硬件配置及IO分配
Q系列:
Q61P,Q03UDVCPU,Q38B,QJ71MB91
超声波水表:
CWIS-810
02 硬件连接图片
❶
❷
03 数据流控制要求和水表地址
RJ71MB91---读取---水表的当前流量
水表默认的站号是1,波特率9600,无校验,1停止位
04 PLC参数设置
(1)模块参数设置——开关设置
(2)模块参数设置——自动通讯参数
(3)模块参数设置——自动刷新
05 调试监控数据
06 参考文献
《MODBUS接口模块 用户手册(详细篇)》