[西门子] 西门子S7-1500MODBUS通讯总结,值得收藏~

[复制链接]
查看13128 | 回复0 | 2024-3-14 09:59:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

工控帮每天分享工控爆料!后期更精彩!



S7-1500 MODBUS的通讯总结:

MODBUS  MASTER:

1. 先组态硬件,如下所示:



然后打开OB1,进行编程,如下所示:

先调用初始化的块 MODBUS COMMON LOAD



管脚说明:

REQ: 指令起始于上升沿(0 到 1)。

PORT: 安装并组态完 CM 后,便可在设备组态的“硬件 ID”(Hardware ID) 属性中找到 CM 端口值。 符号端口名称在 PLC 变量表的“系统常数”(System constants) 选项卡中指定。就是前面提到的硬件标识符

BAUD: 选择数据传输速率:

1 = 300, 2 = 600, 3 = 1200, 4 = 2400, 5 = 4800, 6 = 9600, 7 = 19200, 8 = 38400, 9 = 57600, 10 = 76800, 11 = 115200 bit/s。所有其它值无效。

PARITY: 选择奇偶校验:

· 0 – 无

· 1 – 奇校验

· 2 – 偶校验

RESP_TO: 响应超时:

5 ms 到 65535 ms - Modbus_Master 等待从站响应的时间(以毫秒为单位)。 如果从站在此时间段内未响应,Modbus_Master 将重复请求,或者在指定数量的重试请求后取消请求并提示错误(请参见下文,RETRIES 参数)。

MB_DB:用MODBUS MASTER的背景数据块里面的一部分,如下所示: 对 Modbus_Master 或 Modbus_Slave 指令的背景数据块的引用。 必须以 Modbus_Master 或 Modbus_Slave 指令的 MB_DB 参数替换 MB_DB 参数(静态,因此在指令中不可见)。



然后调用MODBUS MASTER 的功能块,如下所示:



管脚说明如下所示:

REQ;是脉冲信号,给一次脉冲,收发一次

MB_ADDR:是从站地址

MODE:读写模式,0是读,1是写

DATA_ADDR:对应功能码

LEN:数据长度

DATA_PRA:接收或发送的存储区域



上述是模式和功能码的对应关系

除上述做法,还需要设置一个地方:

打开MODBUS COMMON LOAD的背景数据块,如下所示:





将MODE 设置成4

上述是主站的总结

接下来说一下从站的设置:

前面参数和主站是一样的,就是调用MODBUS SLAVE需要说明一下:



MB_ADDR: MODBUS 的从站地址

MB_HOLD_REG:这对应的是40001的功能码

例如00001的功能码对应的是Q0.0

10001 ------I0.0

30001-------IW0

其余和主站设置一样.

小编推荐HOT


史上最全的工控类软件链接免费送啦~


这6000份资料在手,薪资岂止翻番!



日本的机械化全自动盒饭生产线,全厂一个人影都没有



我们需要更多的技师,而不是博士!



作为工控人,如何让自己成为抢手人才?



工控帮暑期师资训练营走进比亚迪汽车工厂



End


▣ 来源:安徽信控电气

▣ 声明:本文素材系网络收集,工控帮编辑整理。文中所用视频、图片、文字版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,烦请及时联系15388920506(微信同号),我们将即刻确认版权并按国家相关规定支付稿酬!

▣ 建议:文中所述难免存在缺失或错漏之处,烦请大家在留言区畅所欲言、发表评论,您知道的或许正是大家想了解的!这样我们可以帮助更多的人了解更多!谢谢您的支持!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则