[台达] 【答疑解惑】昆仑通态触摸屏如何与多个台达PLC通信?

[复制链接]
查看24290 | 回复0 | 2024-3-14 09:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
PART每日问答
提问:

一个昆仑通态触摸屏通过485与多个台达PLC通信,但是反应时间太慢了,又不稳定,有时要几秒才反应过来,有其他方法,或者例子参考吗?

热心网友回答:

121111115:

你可以先让多个PLC把数据汇总到其中一个PLC里边,然后触摸屏和这个PLC通讯。

han913990266:

不想换产品考虑成本,按照7楼方式,数据读取速度要快,只能更换带以太网的PLC(或者加以太网模块)和屏

东光工控:

分别用昆仑通泰的com0,com1,com2,和plc通讯, 用触摸屏和1个plc通讯,其他plc和主站plc通讯,用台达的PLC-link,如果以上不能解决,那就换成带网口的屏 和plc,加交换机。

北京捷麦通信:

同类的变量尽量连续,有不连续的如果距离不是太远,中间缺的变量全部补充上。

如果用了整形输出的变量也用了整形输入的变量,把整形输入的变量复制到整形输出上并且让变量连续。

原理1:尽量减少一轮次的读写次数。

原理2:尽量加大通讯波特率,能用115200就不用9600。

如果这些都做完了还是速度不理想,更换接口吧,这已经达到串口通讯的极致了。

卖艺不卖萌:

多从站的尽量选择以太网吧,台达的EH3好像是可以增加以太网扩展。

关育谋:

如果触摸屏有多个通信口的话,比如有3个串口,那就这3个串口分别带几个PLC,这样速度能快一点。

twtynijj:

把PLC与PLC 组网。然后屏只和其中一个主PLC通讯~

zxtao:

可以一个页面一个PLC ,当前页面使能当前PLC通信

yerone:

尽量连续的寄存器    RTU模式稍微要快些

加终端电阻抗干扰   HMI使用多个通讯口

大家如果有其它好的方法,欢迎评论区留言!

扫码进入工控论坛小程序随时随地进行技术交流互动

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则