CC-Link(Control & Communication Link)是一种省配线、信息化的现场总线网络,它不但具备高实时性、分散控制、智能设备通信、RAS等功能,而且依靠与诸多现场设备制造厂商的紧密联系,提供开放式的环境。网络中的主站由 PLC 担当, 从站可以是远程I/O模块 、特殊功能模块 、带有 CPU 和 PLC 本地站、人机界面、变频器及各种测量仪表 、阀门等现场仪表设备。CC-Link涉及广阔的领域,在半导体、电子、汽车、纺织、水处理、楼宇自控、医药、冰箱、空调、立体仓库、机械设备制造、机场、化学、食品、搬运、印刷、烟草等行业有广泛的成功应用。典型案例有:汽车组装生产线(省配线)、电气设备生产线(省空间)、半导体制造设备(分布式控制)。本文就以FX5U-CCL-MS模块做主站,3个AJ65SBTB1-32D和3个AJ65SBTB1-32T做从站,进行说明CC-Link总线网络的使用设置。
FX5系列CC-Link连接站数
CC-Link电缆线
一、硬件构成
① FX5-CCL-MS(主站)②~④ AJ65SBTB1-32D(32点远程输入模块)⑤~⑦ AJ65SBTB1-32T(32点远程输出模块)⑧ 终端电阻(110Ω)
二、配线
三、PLC配置
1、模块配置方法
模块配置方法一:
鼠标右键点击“模块信息”进行添加
模块配置方法二:
模块配置图打开,查找部件一览中进行添加
2、双击模块进入配置界面,在【必须设置】进行相关设置
3、打开【网络配置设置】
4、远程IO模块配置
5、设置链接刷新软元件
6、【视图】——【折叠窗口】——【软元件分配确认】,查看软元件分配情况,这里可以看到对应的XY软元件编号
7、测试程序
四、总结
Part.1
配置简单
在编程软件进行操作便可以完成系统的配置工作,以及数据刷新映射关系。
Part.2
配线简单
站与站之间只需要一根专用CC-LINK电缆,仅需要将3芯双绞线的3根电缆按照DA,DB,DG对应连接,另外接好屏蔽线和终端电阻,24V电源就好。
Part.3
维护简单
由于CC-LINK的卓越性能,以及丰富的ras功能,为CC-LINK的维护方便性和运行可靠性提供了强有力的保证,其监视和自检测功能使CC-LINK系统的维护和故障后恢复系统变得方便和简单。
----了解更多,请关注我们------
了解更详细的内容说明或案例可来电咨询,我司可为广大三菱用户提供相应的技术服务!