1 变更内容
如下变更Ver.1.10对应CC-Link专用电缆长度的规格。
仅适用于传送速度为10Mbps且电缆总延长大于80m的情况。
其他系统配置没有影响
变更前
传送速度
站间电缆长度
最大电缆总延长
156Kbps
20cm及以上
1200m
625Kbps
900m
2.5Mbps
400m
5Mbps
160m
10Mbps
100m
变更后
传送速度
站间电缆长度
最大电缆总延长
156Kbps
20cm及以上
1200m
625Kbps
900m
2.5Mbps
400m
5Mbps
160m
10Mbps
100m*1
80m
*1传送速度为10Mbps且电缆总延长大于80m的情况下,配置系统时应确保连接连续的10台的站间电缆长度合计为10m及以上。此外,包含主站的总连接台数为10台及以下的情况下,站间电缆长度合计没有限制。
2 处理方法
2.1 传送速度为10Mbps以外,或电缆总延长为80m及以下的情况下
不需要进行处理。
难以变更配线时,请将系统的传送速度变更为5Mbps及以下,或者研讨导入CC-Link 系统中继器(T分支)模块(AJ65SBT-RPT)。CC-Link 系统中继器(T分支)模块(AJ65SBT-RPT)可在IN侧/OUT侧分离CC-Link系统,因此将IN侧/OUT侧的电缆总延长均连接为80m及以下时,即可不适用于本限制。
2.2 传送速度为10Mbps且电缆总延长大于80m的系统配置的情况下
如下所示的系统配置示例的情况下,进行配线时应确保连续的10台的站间电缆长度合计(1)分别为10m及以上。
3 对象机型
MELSEC系列 CC-Link对应产品
4 变更时期
从2024年2月开始适用。