[三菱] MELSEC系列CC-Link对应产品规格的变更通知

[复制链接]
查看95232 | 回复0 | 2024-3-13 08:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 变更内容
如下变更Ver.1.10对应CC-Link专用电缆长度的规格。
仅适用于传送速度为10Mbps且电缆总延长大于80m的情况。
其他系统配置没有影响

变更前

传送速度站间电缆长度最大电缆总延长
156Kbps20cm及以上1200m
625Kbps900m
2.5Mbps400m
5Mbps160m
10Mbps100m

变更后

传送速度站间电缆长度最大电缆总延长
156Kbps20cm及以上1200m
625Kbps900m
2.5Mbps400m
5Mbps160m
10Mbps100m*1‍
80m

*1传送速度为10Mbps且电缆总延长大于80m的情况下,配置系统时应确保连接连续的10台的站间电缆长度合计为10m及以上。此外,包含主站的总连接台数为10台及以下的情况下,站间电缆长度合计没有限制。

2 处理方法

2.1 传送速度为10Mbps以外,或电缆总延长为80m及以下的情况下

不需要进行处理。
难以变更配线时,请将系统的传送速度变更为5Mbps及以下,或者研讨导入CC-Link 系统中继器(T分支)模块(AJ65SBT-RPT)。CC-Link 系统中继器(T分支)模块(AJ65SBT-RPT)可在IN侧/OUT侧分离CC-Link系统,因此将IN侧/OUT侧的电缆总延长均连接为80m及以下时,即可不适用于本限制。

2.2 传送速度为10Mbps且电缆总延长大于80m的系统配置的情况下
如下所示的系统配置示例的情况下,进行配线时应确保连续的10台的站间电缆长度合计(1)分别为10m及以上。



3 对象机型
MELSEC系列 CC-Link对应产品

4 变更时期
从2024年2月开始适用。