[三菱] 安川机器CC-Link基板添加说明|机器人研究院小课堂

[复制链接]
查看18905 | 回复0 | 2024-3-13 08:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
快,关注这个公众号,一起涨姿势~





起飞



01

机器人通讯地址说明

机器人外部I/O分为两类:

1)、本地硬件IO:

20010 — 20057:40点输入

30010 — 30057:40点输出

2)、远程总线IO:20060 — 21287,30060 —31287

20060 — 20067,30060 —30067:通讯的状态信号

20070 — 21287,30070 — 31287:作为通讯地址使用

02

常用通讯基板说明

基板分类:不同的通讯方式对应不同的基板

三菱:常用CC-Link通讯方式

西门子:常用Profibus_DP和Profinet通讯方式

AB:常用Devicenet和Ethernet_IP通讯方式

欧姆龙:常用Devicenet和Ethernet_IP通讯方式

(具体型号可向供应商咨询)

03

SST-CCS-PCU通讯基板设定说明

1)、设置步骤如图所示,按住“主菜单”开机进入维护模式;





2)、进入管理模式;



3)、选择“设置”;



4)、选择“选项基板”;



5)、若为CC-Link基板安装,对应槽号将显示此基板;



6)、选择使用,占用站数选择“4”,根据软件设置填写站号;



7)、按下回车键,选择“是”(以下设置图片显示为AB3601,CC-Link与之相同);



8)、按下回车键;



9)、按下回车键,选择“是”,设置完成。



04

SST-CCS-PCU

1)、外观;



2)、基板接线及指示灯;