[西门子] 西门子TIA水泵和阀门联动控制逻辑测试

[复制链接]
查看66344 | 回复0 | 2024-3-8 15:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
自来水厂的送水泵房的主要设备是阀门和水泵,配套压力测量和流量检测。

    阀门安装在水泵的出水口,防止水锤效应,损害水泵。

     在自控系统要求中,我们一般设置水泵启停和阀门进行关联,当启动水泵时,我们不急于打开水泵,当水泵启动完成后,延迟开阀门;在水泵停止时,我们先关闭阀门,再停泵。



某水厂送水泵房6#泵90KW,当水泵启动后,延迟45秒(时间可调整),然后再开启阀门。





当系统切换到联动模式



水泵停止,先关闭阀门。

通过了延时时间继电器实现:

更多相关内容可以参看:

S7-1200在恒压供水中PID程序设计

浅谈西门子PLC编程软件博途(TIA)入门(4)--PID (恒压供水)

基于S7-1500的提升泵站控制系统PLC程序演示

二次恒压供水

细说博途下的自来水厂滤池的恒液位控制程序