设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子TIA水泵和阀门联动控制逻辑测试
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子TIA水泵和阀门联动控制逻辑测试
[复制链接]
66344
|
0
|
2024-3-8 15:40:33
|
显示全部楼层
|
阅读模式
自来水厂的送水泵房的主要设备是阀门和水泵,配套压力测量和流量检测。
阀门安装在水泵的出水口,防止水锤效应,损害水泵。
在自控系统要求中,我们一般设置水泵启停和阀门进行关联,当启动水泵时,我们不急于打开水泵,当水泵启动完成后,延迟开阀门;在水泵停止时,我们先关闭阀门,再停泵。
某水厂送水泵房6#泵90KW,当水泵启动后,延迟45秒(时间可调整),然后再开启阀门。
当系统切换到联动模式
水泵停止,先关闭阀门。
通过了延时时间继电器实现:
更多相关内容可以参看:
S7-1200在恒压供水中PID程序设计
浅谈西门子PLC编程软件博途(TIA)入门(4)--PID (恒压供水)
基于S7-1500的提升泵站控制系统PLC程序演示
二次恒压供水
细说博途下的自来水厂滤池的恒液位控制程序
如有水处理方面的电气、自控设备交流,请关注订阅号
对于嵌入式开发,也可以关注公众号:
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
机电工控人生
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』