作为PID的使用,我们常用的一般是温度控制、压力控制、液位控制等。
本次介绍水处理中的送水恒压供水系统,在很多自来水厂,除重力流外,我们都需要水泵加压送入市政管网。为此我们常常采用变频器+PLC进行恒压控制。
主要的设备仪表:压力变送器,压力变送器一般安装在总出水管网上,这样才是真正的送水压力。
1、数据标准化---压力转换为工程值
通过标准化功能实现数据转换。
2、在OB30中断组织块中调用PID-COMPACT
功能块的主要管脚:
设定压力setpoint;反馈压力input;手动使能ManualEnable;手动变频器给定值ManualVaule;以及输出的整数值Output_PER。
特别注意:手动给定值一定要变化为0-100%
3、PID保护程序
3.1 低频保护
当%M0.0设定为1时,低频保护有效,封锁变频器输出。
3.2 低频唤醒
当频率大于唤醒频率且保护使能时,变频器解除封锁,输出正常PID计算后数值。
4、PID的参数设置及模式控制
一般来说,我们都需要进行PID的参数转移,负责传递上位机给定参数值,本次未使用微分参数。
5、设备启停