本文档仅处理块“Meld_4”以便于演示。

使用“Meld_4”块创建监控功能的过程

创建“Meld_4”块的实例并将其与所需的标记互连。



转到互连变量的定义



在数据库中选择互连变量并添加新监控器。



以下是组态概述:



监控类型必须是“错误消息”。



根据消息的优先级选择“类别”,“子类别 1”和“子类别 2”。



作为“ProDiag-FB”,默认使用首先创建的 FB。可以通过按钮更改分配。



必须在特定文本字段中输入参数互连的“Meld_4实例”的输出编号。

编号必须为 3 位数(001 - 004)。



消息文本作为参数注释输入。必须在消息文本之前输入关联的“Meld_4”的实例名称:



实例名称和消息文本之间的分隔符必须始终在冒号前后包含空格(“␣:␣”)。



监控TIA Portal中“Meld_4”的设置

监控“Meld_4”使用“监控错误消息”。

监控设置如下所示:



分配给 ProDiag FB

创建监控时,默认情况下会将其分配给第一个创建的 ProDiag FB(PD FB)。如果仍然不存在 PD-FB,则会创建一个默认的 PD-FB,它最初包含所有监控功能。

对于根据以下方案创建的监控,必须手动完成对  PD-FB 的分配。建议创建自己的PD-FB并将其用于此目的。

FB参数的监控通过“Openess”工具自动分配给 PD-FB。