[西门子] 西门子博途: 调用 SCL 函数块

[复制链接]
查看42863 | 回复0 | 2024-2-28 09:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在以下部分中,将在组织块“Main” 中调用 SCL  函数块“SCL_Best_before_date” 并互连输入和输出参数。

调用 SCL  函数块

下图显示了 SCL  函数块的调用:



① SCL 函数块在内部读取 CPU  的系统时间,并根据当前日期和输入的保质期限(年数)计算“保质期”的年份。

②  计算出的保质期年份为一个整数值在输出参数中输出。  将计算出的值存储在变量“Best_before_date” 中。

③  在输入参数中输入保质期限(年数)。  将保值期限的值存储在变量“BBD_Duration” 中。

要求

已编写了程序块“SCL_Best_before_date” 并打开组织块“Main” 。

步骤

要调用程序块,请按以下步骤操作:

       将 SCL  函数块“SCL_Best_before_date” 拖放到组织块“Main” 的程序段 3 中。



将显示“调用选项”对话框。

2.   单击“确定”确认创建背景数据块。



3.   双击数据块“Global_DB” 并定义整型变量“BBD_Duration” 。



4.   单击组织块“Main” 中的输入参数“Duration” 并选择“Global_DB” 。



5.   将整型变量“BBD_Duration” 分配给输入参数。



6.   在输出参数“Best_before_date_Output” 的操作数占位符中输入文本“Best_before_date” 。



7.   要定义变量,需选择具有文本“Best_before_date” 的操作数占位符并按下组合键 <Ctrl+Alt+I>。

8.   创建具有以下属性的变量:

–  区域: "Global Memory"

–  地址: "MW2"

–  数据类型: "Int"

–   PLC 变量表: "Tags Best before date"

9.   保存项目。

结果

在组织块“Main” 中成功插入了程序块“SCL_Best_before_date” 的调用。