设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
SMART IE通过BCNet与松下PLC以太网通讯
返回列表
发新帖
[西门子]
SMART IE通过BCNet与松下PLC以太网通讯
[复制链接]
37708
|
0
|
2024-2-26 11:13:46
|
显示全部楼层
|
阅读模式
BCNet-FP模块(S.0.1.2固件版本)内部集成S7TCP服务器协议,因此西门子SMART IE触摸屏可通过以太网方式连接BCNet-FP模块的网口,获得松下PLC的数据。
连接方式:BCNet-FP的圆口通过一根电缆连接至松下FP系列的圆口,SMART IE触摸屏则通过网线连接至BCNet-FP的网口。
组态方式:
1.运行WinCC flexible软件,选择SMART IE系列触摸屏型号并新建项目;
2.双击【连接】,新建通讯连接,在【通讯设备通讯】中选择SIMATIC S7-200,【接口】选择以太网,HMI设备—【地址】输入触摸屏的IP地址,PLC设备—【地址】输入BCNet-FP的IP地址;
3.建立变量;
注:这里的VW0对应松下FP系列PLC的DT0。
触摸屏变量对应的PLC软元件地址映射关系如下:
说明:
①、其中m为字节编号,n为位编号,x为十进制编号,t为十六进制编号;
②、t/8取整数部分;
举例说明:
1、当选择Y3D,此时x=3,t=13(0x0D),所以m=2*3+13/8 = 7,n=13%8=5,所以对应的Q7.5;
2、当选择R100F,此时x=100,t=15(0x0F),所以m=2*100+15/8+220= 421,n=15%8=7,所以对应的Q421.7;
3、当选择X30,此时x=3,t=0,所以m=2*3+0/8 = 6,n=0%8=0,所以对应的I6.0;
4、当选择WL15,此时x=15,所以m=2*15= 30,所以对应的M30;
5、当选择LD100,此时x=100,所以m=2*100+256= 456,所以对应的M456;
6、当选择DT200,此时x=200,所以m=2*200=400,所以对应的VW400。
(完)
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
millysyg
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』