虽然同样是西门子家族,S7-200SMART是低端系列,与血统纯正的高端300、400、1200、1500之间有一道墙:200SMART的触摸屏SMART IE V3性价比很高,但是,只能直连200SMART,不能直连高端PLC。WINCC这样的高端软件也不能直接连200SMART。最近项目里大量用到了200SMART(机电一体品里常用),但是HMI系统为WINCC7.5。由于存在以上隔离问题,专门咨询西门子售后,查询稳定的解决方案:1、用OPC方式,由于PC Access SMART不太稳定,因此,推荐用SMATIC NET的OPC方案,8个及以下PLC免费。2、用Modbus TCP模式,200SMART做Server(库是免费的,能服务8个客户端),可以参考这篇文章(与这儿讲的客户端,Server类似)。搞笑的是,除了西门子自己,其他厂家的HMI软件都能没有这个问题。国产的专业数据采集软件PLC-Recorder自然也是能直连西门子全系列PLC(S7-200、S7-200SMART、S7-1200、S7-1500、S7-300、S7-400 、WinAC、LOGO!、S7-PLCSIM Advanced),进行数据采集和故障追踪等。