[西门子] 37kW电机配37kW变频器,调试了一下午都没启起来,郁闷!

[复制链接]
查看97560 | 回复0 | 2024-2-22 11:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
37kW电机配了一个37kW变频器,属于重载启动,下午调试启动不起来。后来把启动时间由25秒改成了16秒才启动开,麻烦大家指点下,这样设置有影响吗!


我们来看看其它网友的回复:

网友A:

异步电动机起动困难,正确的思维,应该是起动转矩不夠大!应该记住,起动转矩和电压二次方成正比,和频率成反比!故增加起动转矩的办法只有两种!一是调高端电压。二是调低频率。这就是使用变频比软起的优点!降低起动电流的同时可以调低频率而得到适当的起动转矩。

网友B:

原因是25秒起动时由0频起动有很长时一段时间在低频运行,又是重载很容易达到磁饱和而启动失败,而16秒正常是因为频率上升得快一些跟据压频关系反而不容易达到磁饱和就正常了,最好的方法是:把启动频率调高一些就行了!

网友C:

越重载,越不能平缓启动。通俗的说,需要一个瞬间大力矩,先一个陡坡后再曲线启动。调转矩提升和起始电压。这种拖的越久越不好,电机发热严重,变频器还爱保护。

网友D:

其实你有两种方法解决这个问题: 1.用矢量模式,放大电流限值及转矩限值 2.用VF模式,用自由曲线或者恒转矩曲线,提高预升压。

大家看看还有其它的解决方案吗,欢迎评论区留言!

精彩阅读

不用培训和考试就可拿电工证?你千万别相信!

老电工上班抽烟被逼离职,新主管偷偷笑,一个月后工厂麻烦大了!

1000kVA变压器可以承受多少kW的用电量?

冒然修了一台别人修过的机器,结果被狠狠的上了一课!

3个开关控制3个灯的接线图,看完自己都能接上!(附36个常用接线图)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则