[西门子] 西门子 MODBUS_TCP 客户端

[复制链接]
查看36851 | 回复0 | 2024-2-21 09:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文介绍:关于西门子1200PLC MODBUS TCP 客户端通讯程序



第一步:新建DB块命名为:MODBUS_DB

第二步:创建一个变量:Mod数据类型为:TCON_IP_v4

第三步:设置硬件标识符:16#40; ID为:10(可以更改);ConnectionType16#0B  ;ActiveEstablished(

客户端1(主动):服务器为0(被动)):设置为TRUE

第四歩:设置IP地址(ADDR): 192.168.1.245   端口号 502

第五歩:创建MODBUS TCP 客户端(读取)



MB_MODE: 选择 Modbus 请求模式 (0123):常用:0:读取 ; 1:写入; (其他参考西门子官网说明)

MB_DATA_ADDR:Modbus 访问起始地址

MB_DATA_LEN:MODBUS读取/写入长度

MB_DATA_PTR:指向 Modbus 数据寄存器的指针

CONNECT:TCON_IP_v4数据类型,管理新建的MODBUS_DB

第六步:创建MODBUS TCP 客户端(写入)



  其他数据一:查看PLC硬件标识符

打开设备组态:双击 PROFINET 接口;选择系统常数:下图S7-1200 设备的 PROFINET 接口硬件标识符



其他数据二:

测试PLC_IP地址:192.168.1.1

测试电脑IP地址:192.168.1.245

MODBUS 从站调试测试软件:mbslave

效果测试视频


video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3105461902115045377
感谢观看----END