[西门子] S7-200 SMART CPU输入/输出接线图

[复制链接]
查看80202 | 回复0 | 2024-2-21 08:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击↑↑技成培训 ,关注并置顶即可长期免费订阅

19万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频



图1. CPU SR20接线图



图2. CPU SR40接线图



图3. CPU CR40接线图



图4. CPU ST40接线图



图5. CPU SR60接线图



图6. CPU ST60接线图

数字量输入接线



图7. 漏型输入接法                图8. 源型输入接法

对于大多数输入来讲,都是24VDC输入,其中ST CPU的 I0.0-I0.3 支持 5-24V 输入,另外ST20/30 的I0.6、I0.7也支持5-24V输入。如下表所示:



S7-200 SMART的数字量输入点内部为双向二级管,可以接成漏型(图7)或源型(图8),只要每一组接成一样就行。

对于数字量输入电路来说,关键是构成电流回路。输入点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以。

数字量输出接线



图9. 源型输出                       图10. 继电器输出

晶体管输出只能接成源型输出(图9),不能接成漏型,即输出为24V。

继电器输出是一组共用一个公共端的干节点,可以接交流或直流,电压等级最高到220V。例:可以接24V/110V/220V交直流信号。但要保证一组输出接同样的电压(一组共用一个公共端,如1L、2L)。对于弱小信号,如小于 5V 的信号,需要自己验证其输出的可靠性。

继电器输出点(图10)接直流电源时,公共端接正或负都可以。

对于数字量输出电路来说,关键是构成电流回路。输出点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以。代表24VDC传感器电源输出

来源:网络,版权归原作者,侵删







<<长按加好友

领超值电气资料

分享好文点这里



戳↓阅读原文,更多电工、PLC干货免费学

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则