1、控制要求
S7-200SMART PLC通过USS通讯方式MM440控制变频器,I0.0启动变频器、I0.1立即停车变频器、I0.2自由停车变频器、I0.3复位变频器故障、I0.4启动变频器正转、I0.5启动变频器反转及可以读取变频器当前电流与当前电压。
2、PLC IO分配表
3、编写程序
第一步:(上电初始化复位后面程序中使用的M点)
第二步:(通信初始化指令完成标志位M0.2接通后,使M0.3置位接通)
第三步:(通信初始化指令,设置通信波特率9600,通信端口为0,激活变频器)
第四步:(用于控制变频器的启动、停止正反转与频率给定、故障)
第五步:(按下启动按钮,变频器启动并保持,按下停止或复位变频器停止)
第六步:(M0.1为0变频器正转,M0.1为1变频器反转,I0.4按下,M0.0为1,I0.5按下,M0.0为0)
第七步:(M0.3首次接通读取变频器输出电流,SM0.5用轮询方式循环读取变频器输出电流、读取变频器输出电流值并存入VD14里面,读取完后完成标志位M0.4接通)
第八步:(M0.4接通后,复位M0.3断开读取电流直流。接通下一条指令,同时复位上一条指令做轮询)
第九步:(SM0.4用轮询方式循环读取变频器输出电流,读取变频器输出电流值并存入VD14里面,读取完后完成标志位MO.4接通)
第十步:(M0.5接通后,复位M0.4断开读取电压指令。接通下一条指令,同时复位上一条指令做轮询)
来源:技成培训网,作者:徐成爽,未经授权不得转载,违者必究!
HISTORY/往期推荐
2021年电工初级考试题库完整版(内含答案)
变频器故障查询检修难?只需一键即可!
一键即可刷遍所有电气考题,这个神器你还没有拥有吗?
五大电气制图软件(CAD、Eplan、CADe_simu...),你pick那个?
最新电气版CAD绘图软件,附超详细安装教程!
最新电气绘图软件EPLAN,附超详细安装教程!
初学者使用S7-200 SAMRT编程软件常见问题(附软件下载)
超全电气计算EXCEL表格,自动生成!电气计算不求人!
蓝牙耳机、电工/PLC入门书籍任性送?快来领取你的电气礼物!
PLC编程基本功:梯形图与控制线路(附1164个三菱PLC实用案例)
还看不懂电气图?电工识图基础、仿真软件拿走,理论实操快速上手!
12门永久免费电工视频、10GB软件/电子书资料、30天免费电工直播课免费送啦!
别忘了点赞+在看哦!
戳“阅读原文”免费学PLC/电工课程
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
media888
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』