[西门子] S7-200 SMART通过MODBUS库与称重仪表通讯

[复制链接]
查看25461 | 回复0 | 2024-2-21 08:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击↑↑技成培训 ,关注并置顶即可长期免费订阅

20万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频

首先介绍我们的硬件准备工作

1一台支持Modbus协议的称重仪表

支持Modbus协议的称重仪表
2设置好仪表的通讯参数根据自己的要求可以调整,只要和PLC端统一就可以

波特率:9600
数据格式:8n1:8位数据/无校验位
通讯方式:Modbus协议
校验和:OFF
仪表通讯地址:1
3确定所要读取的变量地址这里我们只需要读取仪表的当前实时重量即可



仪表实时重量的地址为0,对应Modbus通讯里的40001
4200smartPLC一台

200SMART PLC
5连接端口将仪表端的RS485接口A,B与PLC端的DB9接口相连(DB9接口的3为A,8为B)



我记得是3为A,8为B,不知此图为什么这样,不过不要紧,如果不同,将两根线颠倒一下
准备工作完毕,接下来就开始我们的PLC编程了,因为200smart软件自身就带了Modbus协议库,所以,不需要我们另外去添加了,下面就介绍下怎么编程的。
6初始化主站指令


“模式”(Mode) 输入的值用于选择通信协议。输入值为 1 时,将 CPU 端口分配给 Modbus 协议并启用该协议。
参数“奇偶校验”(Parity) 应设置为与 Modbus 从站设备的奇偶校验相匹配。0(无奇偶校验)
参数“端口”(Port)设置物理通信端口(0 = CPU 中集成的 RS-485)。
参数“超时”(Timeout) 设为等待从站做出响应的毫秒数。典型值是 1000 ms (1 s)。
当 MBUS_CTRL指令完成时,指令将“真”(TURE) 返回给“完成”(Done) 输出。
“错误”(Error) 输出包含指令执行的结果。
以上的参数设置与称重仪表端的对应
7两个仪表的轮询访问

参数“从站”(Slave) 是 Modbus 从站设备的地址。允许范围为 0 至 247。地址 0 是广播地址。仅将地址 0 用于写入请求。系统不会响应对地址 0 的广播请求。并非所有从站设备都支持广播地址。S7-200 SMART Modbus 从站库不支持广播地址。
使用参数 RW 指示是读取还是写入该消息。0(读取)
参数地址 (Addr) 是起始 Modbus 地址。寄存器地址为0,对应Modbus通讯里的地址40001
参数“计数”(Count) 用于分配要在该请求中读取或写入的数据元素数。读取仪表中保持寄存器字数。
参数 DataPtr 是间接地址指针,指向 CPU 中与读请求相关的数据的 V 存储器。将 DataPtr 设置为用于存储从 Modbus 从站读取的数据的第一个 CPU 存储单元。
地址1的仪表数据被存入到VW600中,地址2的仪表数据被存入到VW610中。
编程结束,下面我们看下监控效果。


主站初始化指令运行正常,没有报错


地址1仪表数据为131,地址2仪表数据为0
到这里结束了我们这次关于西门子S7-200SMART通过MODBUS库与称重仪表通讯的介绍。来源:网络,版权归原作者,侵删

喜欢记得点“在看”

戳↓阅读原文,更多电工、PLC干货免费学

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则