[西门子] 通过手机微信,也能实现PLC远程监控故障报警?

[复制链接]
查看6952 | 回复0 | 2024-2-6 23:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在微信的普及基本上已经到了几乎每个人都在使用的程度,那么当工业设备发生报警的时候如果可以推送到手机微信端,那么这种方式会更加的被人接受。

当设备出现故障的时候,就会需要对设备进行报警。有人为了解决这个问题,特别推出了短信报警和微信报警功能。短信报警即是GRM模块已发短信的形式将报警发送到手机,而微信报警即是已微信推送的形式将报警信息推送到手机微信当中。

一、需要准备的硬件:1:西门子S7-1200一台2:GRM530模块一台


二、连接方式:1:GRM530通过网口和S7 1200连接即可。2:GRM530通过手机卡或者WIFI接入外网。


三、配置方法:1:使用GRMDEV配置PLC通讯协议,需要监控的数据地址。



2:使用GRMDEV配置报警的条件和推送的报警内容,配置完成后下载到模块即可。



3. 在变量页里面添加一个变量,具体设置如下图。



4. 新建一个画面,在画面上把数据显示出来,运行组态王view



5. 用GRM-OPC配套的软件GRMDEV4配置组态王和硬件的通讯,通讯协议是组态王作为OPCsever,GRM-OPC作为OPC客户端访问组态王



6. 通过DEV4软件,从组态王中导入变量



7. 通过DEV4软件,编辑报警触发条件和报警内容




8. 把工程编译后下载到硬件后,即可,硬件就能自动运行,和组态王实时双向通讯。

9. 用户端关注相关的微信公众号,在公众号输入接收报警的GRM-OPC的11位数字SN号,并输入密码,就能接收微信推送报警。同是报警支持语音拨号报警和短信推送。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则