[西门子] MCGS(昆仑通态)与 S7-200 SMART以太网通讯

[复制链接]
查看68759 | 回复0 | 2024-2-3 09:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
↑戳上方  蓝字  “ PLC发烧友 ”   关注我们!

免费领丨65套电气计算EXCEL表格,自动生成!

MCGS是指昆仑通态触摸屏,MCGS组态软件有嵌入版,通用版,网络版本三个版本组成,嵌入版比较常用,这里讲解MCGS嵌入版与S7-200 SMART以太网通讯。

11

软件配置

第一步:(在桌面打开MCGSE组态环境快捷方式)



第二步:(软件左上角菜单栏—文件—新建工程)



第三步:(新建工程设置—TPC)

类型(选择你设计触摸屏型号)

描述是你选择触摸屏型号的详细信息介绍





第四步:(打开工作台—设备窗口—鼠标双击设备窗口)



第五步:(打开设备窗口鼠标点击空白处并右击选择设备工具箱。)



第六步:(点击设备管理打开设备组态设置)



第七步:(选择通用TCP/IP父设备,点击新增,右侧选定设备就会自动添加进去。)

温馨提醒:这里为什么选择通用TCP/IP父设备呢?因为要填加一个主设备,才能填加子设备,这里的子设备是指:通信的PLC、仪表、变频器等!



第八步:(鼠标选中西门子Smart200,点击新增,右侧选定设备就会自动添加进去。)



第九步:(设备工具箱—设备管理—鼠标依次点击通用TCP/IP父设备—西门子_ Smart200到设备窗口里面去)。



第十步:(鼠标双击打开设备0——[西门子Smart200]进入通信配置)



第十一步:(在设备属性值填写IP地址)

本地IP地址:192.168.1.0(这里填写触摸屏地址或者电脑本地连接IP地址)

远程IP地址:192.168.1.5(这里填写PLC通信IP地址)



第十二步:(添加设备通道,添加PLC变量地址)。

通道类型:M内部继电器

数据类型:第0位(这里是指PLC地址变量小数点后面的位数,例如我地址是M0.5,那么在数据类型应填写通道的第05位)

通道地址:0(这里是指小数点前面位的地址,例如我地址是M1.5,那么应在通道地填写1)。

通道个数:代表连续的位数。





22

画面设计

第一步:(用户窗口—新建窗口—窗口0)



第二步:(双击打开窗口0,设计如下图启保停画面)

点击标准按钮,放到画面中即可创建按钮

点击椭圆,放到画面中即可创建指示灯。



操作属性—勾选数据对象值操作—按1松0,点击问号关联PLC变量地址













33

编写程序

第一步:(在STEP 7-MicroWIN SMART编程软件中编写启保停程序)



第二步:(下载到PLC并监控)



44

演示效果

第一步:(点击模拟运行—工程下载—启动运行)





来源:PLC发烧友,作者:技成-徐陈爽,转载请注明出处。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的。。。



64本西门子电子书

小编收集整理了64本西门子系列电子书,应该算是西门子比较全的电子书库,快来为自己充充电!扫码免费领取!





扫码免费领取



西门子200smart 实现多级传送带延时逆启顺停控制

2020-12-17



【西门子案例】基于S7-1200 PLC的电机编号启动

2020-12-15



【西门子PLC案例】基于液体混合控制程序设计

2020-12-10



【实用】博途S7-1200 如何使用仿真功能

2020-12-08



S7-200SMART 实时时间如何在触摸屏上显示并写入(案例)

2020-11-21



西门子200SMART控制两台电动机,顺启逆停

2020-11-19

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则