[西门子] LOGO!和MCGS通过MODBUS TCP通讯,已完成测试通过!

[复制链接]
查看91654 | 回复0 | 2024-2-3 09:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式


首先感谢中华工控网工控论坛好友的给力支持。在我上一个发帖中(帖子主题:MODBUS TCP 西门子logo和国产触摸屏MCGS 遇到问题了),我的触摸屏参数设置的确有误。

经过修改之后,目前已经完成项目测试。经过了两个晚上,我刚懂得TCP协议内容及“三次握手”。

详细可看此帖:

http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=464270

还有一个论坛好友也说得对。在不知道原因和办法的情况下,用第三方调试助手查看是否发送正确及参数,有助于我们进一步分析。

最后,感谢大家在上一个贴子激烈的“争吵”,结果现在已经出来了,希望大家分享及评论。也希望大家在交流讨论技术和解决问题的同时,能将技术玩得更熟练,从而用到工作中去。同样,其他好友在碰到此问题时,我们的讨论也能为其提供更有价值意义的参考。

本帖链接:

http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=464318

一、必备软件和硬件:

1、西门子LOGO!编程软件;
2、LOGO!A8.2一台
3、优质网线1根;
4、无线路由器1个;
5 、MCGS 带网口;
6、其他电源线、导线等。

二、实现目的:

读取LOGO上在VWO VW2 的数据及在触摸屏显示,同样在触摸屏写入到LOGO!上去 VW4 VW6 进行数据交换。

三、通信参数:

1、客户端:MCGS 触摸屏
2、服务器:西门子 LOGO! A8.2
3、客户端IP地址:192.168.3.111
4、服务器IP地址:192.168.3.110
5、服务器端口号:503
6、客户端口: 30001

四、MCGS 详细设置:

第1步:添加设备管理器TCP及MODBUS TCP驱动



第2步:设置远程IP地址及本地地址



第3步:在子设备属性添加MODBUS地址与远程寄存器一一对应



第4步:创建窗口画面



第5步:做好输入块,点击保存画面



第6步:点击下载到触摸屏里即可完成,填写好本地IP



工程下载成功!



五、西门子 LOGO!A8.2详细参数设置

1、硬件连接:使用网线将西门子LOGO! MCGS 和无线路由器连接在一起,并保证电脑和LOGO!和 MCGS 处在同一局域网之内!



第1步:点击以太网

第2步:选择以太网链接方式MODBUS服务器



第3步:端口号503要在触摸屏里面写上



这是LOGO!的IP地址及网关



第4步:做个简单的模拟量放大器监控



第5步:在工具菜单里,点击参数VM映射地址

第6步:选择模拟量放大器中的目标值AX,后面对应就是VW0 VW2的数据地址



下载到LOGO!中去,通过路由器把MCGS网口插上即可

六、测试效果

可以查看LOGO!上的诊断看出是否链接



















来源/中华工控网

往期精彩▼

我的电工之路:干了17年工厂维修,自学艰辛,一切靠自己!

卷烟厂富士W系列伺服升级到alpha 5 smart调试经历

注意!到处都要工控技术人员来“啃骨头”~

总闸用漏电保护?故障未排除强行送电?来看看电工师傅们怎么说!

有电路图有PLC注释的电梯程序还没下载?那你就OUT了!

给PLC的IP地址预留个网关吧!

博途SCL编程之移位处理及封装库文件

经验总结丨各种电器在路测量的速测方法

【建议收藏】手机组态软件+三菱FX5U Modbus TCP以太网通信

科普丨通俗易懂讲解现场总线,喜欢请转发~

工控原创投稿征集

满满的喜欢溢了出来,点好看

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则