[西门子] 如何通过PLC读取昆仑通态(MCGS)系统时间?

[复制链接]
查看39612 | 回复0 | 2024-2-3 09:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”

在学习MCGS触摸屏或者其它触摸屏时,大家是不是使用MCGS来读取PLC时间,那么大家有没有想过反之读取能能实现吗?

答:当然可以实现,只是看触摸屏支持的功能,如若触摸屏支持C脚本与函数那么是可以支持反之读取,否则不能支持,那么今天的主角MCGS是可以支持C脚本与函数,所以是支持反之读取的,那么接下来,我将带领大家来学习如何反之读取时间。

01

组态配置

第一步:(工作台—设备窗口—打开设备窗口)



第二步:(设备窗口—鼠标右击设备工具箱)



第三步:(添加设备PLC设备驱动)



第四步:(添加成功)



第五步:(添加设备通道PLC变量)



02

编写脚本函数

第一步:(通过赋值语句来实现时间读取)

年=$Year

月=$Month

日=$Day

时=$Hour

分=$Minute

秒=$Second

星期=$Week

以上赋值语句,年月日时分秒是指PLC地址,等于号后面MCGS系统时间函数变量

$Year(年)$Month(月)$Day(日)$Hour(时)$Minute(分)$Second(秒)$Week(星期)





第二步:(PLC打开状态图表监控地址)

VW100=年

VW102=月

VW104=日

VW106=时

VW108=分

VW110=秒

VW112=星期

读取MCGS系统时间为:2021年10月19日10时26分53秒星期二



03

注意事项

1、在MCGS编写脚本时注意赋值方向,从右往左赋值,并不是像我们PLC传送指令一样从左向右赋值。

2、PLC读取有两种方法,第一种通过标准按钮脚本赋值,当运行时需要按下按钮才可以读取时间,并不能循环,只能读取一次。第二种方法通过用户窗口循环脚本编写赋值,只要系统运行就可以一直读取当前时间。