关键词:Modbus协议
本文目标:以XC5系列为例,完成两个信捷PLC基于Modbus RTU协议的通讯。
本文目录
一,通讯前须知
二,参数设置
三,指令调用
正文开始
一,通讯前须知
1,区分COM1与COM2口通讯口。
2,PLC内部地址对应Modbus地址一览。
3,功能码与指令。
注:以上图片摘自《XC系列可编程序控制器用户手册(基本指令篇) 》
/步骤一结束
二、参数设置
1,Modbus协议要设置的主要参数有三:串口、站号、波特率。如图所示。
/步骤二结束
三、指令调用
1,信捷PLC写modbus通讯指令的格式有好几种,这里以特殊指令顺序功能块指令BLOCK为格式来调用读写指令。左侧找到顺序功能块,右击,添加顺序功能块。
2,在弹出的窗口中,选择插入,选择Modbus指令。
3,选择功能码,这里以读线圈指令为例。
4,假设远程plc的站号设为2,串口(端口)为2,想要读取远程plc的X0-X7的位状态,对应显示到到本地plc的M0-M7的位状态中。则可以对照上文提到的转换地址,写法如下。点确定。
5,点确定后,自动生成下图画面。
6,可以在前面加入运行常通条件。如果想添加多条读取指令,则在步骤2继续插入Modbus指令即可。
7,当前的通讯状态可查看以下地址。
/步骤三结束
本文目标完成。