原创作者: 张占领 - 西门子工业技术支持中心
此文为摘选
WinCC与S7-1500R/H冗余系统通信有2种方式
方法1.
WinCC通过S7-1500R/H的系统IP通信,这时S7-1500R/H的2个CPU被看作1个PLC,系统IP自动连接到主PLC。当主PLC宕机后,WinCC通过此系统IP自动切换到备用PLC上。这种方式组态简单,与单PLC无异,WinCC通信连接中的IP地址输入S7-1500R的系统IP即可。
这种方式适用PC是单网卡的网络结构
方法2.
WinCC V7.5 SP1 开始支持通过”系统变量“控制的S7-1500R/H冗余通信。可支持单网卡的网络,也可支持双网卡的冗余网络。
原理:WinCC与主PLC的固定IP通信,监视”通讯连接状态的系统变量“,当主PLC宕机后,WinCC通过“通信控制变量”切换到备用PLC的固定IP进行通讯。
组态步骤如下:
第一步:创建连接
在WinCC中创建CPU1的连接,用其固定IP地址
第二步:创建系统变量
在WinCC连接下,手动创建系统变量,变量名格式为“@连接名称@变量名称”。变量地址为空或者使用PLC中没有用到的地址。其变量名称和数据类型如下
各系统变量的作用如下:
“@<connectionname>@ForceConnectionState” :用来建立/终止冗余连接,设置为1:建立连接,设置为0:断开连接。这里此变量建议设置初始值为1
“@<connectionname>@ConnectionState” :用来反馈冗余连接状态, 值为1时代表连接已经建立,值为0时代表连接已经断开
“@<connectionname>@ConfiguredAddress” :用来反馈所组态的连接参数属性。格式为“AccessPoint=访问点名称;IPAddress=PLC IP地址;”
“@<connectionname>@AlternativeAddress” :设置与备用 CPU(CPU2) 的连接的参数属性,格式为“AccessPoint=访问点名称;IPAddress=备用PLC IP地址;”,需要设置初始值
备用连接和组态的连接可以使用同一个访问名,也可以使用不同的访问名。使用不的访问名时,WinCC可以指定两块网卡分别连接S7-1500R的两个CPU。
“@<connectionname>@CurrentAddress” :反馈当前连接的参数属性。
“@<connectionname>@UseAlternativeAddress” : 设置使用组态的连接还是备用连接,设置为1:使用备用连接,设置为0:使用组态的连接。
“@<connectionname>@OpStateConfiguredAddress ” :读取S7-1500R的CPU1 当前的操作模式,0: not connected,4: STOP,6: STARTUP,8: RUN,22: SYNCUP。
“@<connectionname>@>@OpStateConfiguredAddress” :读取S7-1500R的CPU2 当前的操作模式,0: not connected,4: STOP,6: STARTUP,8: RUN,22: SYNCUP。
“@<connectionname>@RedundantCPUs” :指示所连接的控制器是否冗余,设置为1:代表所连接的PLC是S7-1500R/H,设置为0代表所连接的PLC是非冗余的S7-1200/1500。这里设置初值为1。
第三步:变量赋初值
为“@AlternativeAddress”和 “@RedundantCPUs” 赋初值。
“@AlternativeAddress”为“AccessPoint=CP_H1_1:;IPAddress=192.168.1.2; ”
“@RedundantCPUs”为1。
第四步:创建全局动作
通过变量“@UseAlternativeAddress”设定WinCC的连接参数,包括访问点和PLC IP地址。
注意:修改“@UseAlternativeAddress”的值后,需重新置位 “@ForceConnectionState”。
1、创建全局VBS动作
创建全局VBS动作,自动切换WinCC连接参数,包括下面2种情况:
(1)当前连接中断
(2)S7-1500/1200 被置STOP模式
判断方法:
(1)@ConnectionState=0代表当前连接中断。
(2)WinCC连接正常时(@ConnectionState=1)
当@UseAlternativeAddress = 0并且@OpStateConfiguredAddress = 4时,代表当前WinCC连接到CPU1,并且所连接的CPU为STOP模式。
当@UseAlternativeAddress = 1并且@ OpStateAlternativeAddress = 4时,代表当前WinCC连接到CPU2,并且所连接的CPU为STOP模式。
VBS动作脚本
以上脚本可以在WinCC帮助中搜索‘VBS381’来获取
2、VBS动作的触发器
当WinCC连接中断或所连CPU的操作模式变为STOP时,需要触发切换脚本。
设置VBS动作的触发器
第五步:启动运行
在WinCC启动列表中选择“全局脚本运行系统”,然后激活WinCC运行系统。
可以看到,当WinCC与主PLC连接网络中断或主PLC变成STOP模式时,WinCC连接都会切换连接至备用PLC,保证正常通信。
说明:
1、WinCC使用两块网卡和S7-1500R/H通信
WinCC可组态不同的网卡进行通信。设置变量“@AlternativeAddress”使连接不同的访问名,本文中,主连接使用访问名“CP_H1_1:”,备用连接使用访问名“CP_H1_2:”,这样WinCC就可以使用两块不同的网卡分别连接冗余的两个CPU。
2、如何确保WinCC连接到主CPU
WinCC通过系统IP与S7-1500R/H通信时,是系统主动识别并连接到主CPU的。但WinCC通过系统变量控制通信连接的方式,则不一定,需要确保WinCC中设定的主连接(如IP地址)是指向当前实际的主CPU (S7-1500面板上显示P为主CPU,B为备CPU).
查阅原文,请点击最后的“阅读原文”
部分往期内容:
WinCC/Audit 审计跟踪 - 入门指南
可缩放矢量图形(SVG)在WinCC中的应用
WinCC报警控制摄像头自动定位
透明化运营- 通往数字化的必经之路(2)
透明化运营- 通往数字化的必经之路(1)
微信/APP推送WinCC报警消息
短信/邮件推送WinCC报警消息
WinCC教程:S7-1500变量通信与故障诊断
HMI人机交互设计大师课-全集在线
设备管理——WinCC 给你神助功
SIMATIC WinCC V7.5 新特性介绍
“能源管理”与“WinCC数据交互”视频回放
WinCC“数据交互导览图”
WinCC 数据上云,一步步教你 !So easy!
WinCC V7.5典型架构及选型指南
更多WinCC人机交互内容
或关注公众号: 人机常情 WinCC(扫码)
或加入微信群: WinCC 社区(点此链接)
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
ABPLC工作室
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』