问题描述:
Rslinx中扫描到的设备显示为黄色问号,提示“unrecognized device”(未识别的设备),如下图所示:
问题原因:
Rslinx中缺少相应设备的EDS文件。
问题解决:
1.到罗克韦尔官网下载相应设备的EDS文件,下载地址:
Electronic Data Sheets | Rockwell Automation
2.使用EDS安装工具安装下载好的EDS文件。
EDS文件安装过程:
打开rslinx目录下的tools中EDS安装工具软件,如下图所示:
软件打开后如下图所示:
点击Add按钮,进入下图界面:
点击Browse浏览按钮,选中下载好的EDS文件,下载完成的EDS文件一般为一个压缩包,解压后,选中其中的后缀为eds的文件即可,如下图所示:
点击下一步按钮,进入下图界面:
点击下一步按钮,进入下图界面:
点击下一步按钮,进入下图界面:
点击下一步按钮,进入下图界面:
到此完成EDS文件的安装,刷新rslinx,显示黄色问号的设备变为正常。