[西门子] Protal WinCC Professional (专业版) V16通过选件WebUX,实现在PC端或者移动端浏览画面功能介绍

[复制链接]
查看42251 | 回复0 | 2024-1-24 08:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
--------------------------------   整理不易,点赞和转发都是您对我的莫大支持!您动一动手,我温暖半天!为了避免错过消息,可将公众号设置为星标!
部分素材来源于网络,如有雷同,算我抄你(联系删除)!
获取过往技术文章,可以前往主页查看相关合集!

-----------正文-干货----------
1.要实现WebUX的功能,首先需要安装 Internet 信息服务 (IIS)和Microsoft Message Queuing (MSMQ)消息队列,再勾选WinCC Runtime Professional软件中的SIMATIC WinCC/WebUX,安装到直至到安装完成为止。



2.在安装WinCC Runtime Professional软件后,会出现“WinCC WebUX Configurator”界面,全部勾选后并点击“应用组态”,如下图所示:



3.点击上图的“应用组态”后会出现“IIS”组态的界面,此处可以设置端口号以及是否需要新建证书,在本示例选择选择新建证书并为其命名“WebUX_Cer”,再点击“确认”按钮,操作如下所示:



注:也可以选择现有证书;若没有现有证书,那么可以新建证书。

4.点击上图中的“确认”后,会出下图所示,可以对应用的日志文件进行查看,此处不进行查看,点击按钮“否”



5.不管点击上图中的按钮“是”还是“否”,都会出现下图所示,用于实现是否自动登录:



6.给WebUX绑定IP地址和端口号:

找到“控制面板”-“管理工具”-“Interret Information Services(IIS)管理器”,如下所示:



打开“Interret Information Services(IIS)管理器”,单击“网站”-“WinCCWebUX”,找到“编辑网站”-“绑定”,如下所示:



打开上图中“绑定”,找到“编辑(E)”,如下图所示:



打开上图中“编辑(E)”,可以选择IP地址和端口号,如下所示:



最后点击“确定”按钮即可。

7.项目中画面WebUX组态步骤如下所示:

方法一:选中画面,点击“右键”



方法二:画面的“属性”--“Web访问”



8.在用户管理中添加一个用户名为“aaaaaa”,设置WebUX的起始画面和Web语言,如下所示:

方法一:找到用户的所在行进行设置



方法二:用户的常规选项中设置



9.同样也可以设置用户组的“WebUX起始画面”及其“Web语言”,这样就不用分别设置每个用户的“WebUX起始画面”及其“Web语言”:



注:若勾选编号1002的权限,那么隶属这个组的用户只能监视,不能操作。

10.使用IE11浏览器输入WebUX服务器的IP地址:“https://192.168.0.1”,如下图所示:



注:对于WebUX而言,只需兼容HTML5的浏览器即可,例如 Chrome、Firefox、Internet Explorer 或 Safari。

11.点击上图中的“详细信息--转到此网页” ,输入用户名“aaaaaa”及密码 ,如下图所示:



12.点击上图中的“登录”按钮,如下图所示:



13.点击步骤10中的“许可证信息”按钮,可查看Web授权的使用情况:



注:对于WebUX而言,授权分为Operate和Monitor,在上图中可查看Web总的授权数,使用的授权数,剩余的授权数。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦