[西门子] 博途Wincc中通过通信状态变量查看或设置Wincc与PLC的通讯状态

[复制链接]
查看6029 | 回复0 | 2024-1-24 08:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
--------------------------------  

整理不易,点赞和转发都是您对我的莫大支持!

您动一动手,我温暖半天!

为了避免错过消息,可将公众号设置为星标!

部分素材来源于网络,如有雷同,算我抄你(联系删除)!

获取过往技术文章,可以前往主页查看相关合集!



-----------正文-干货----------

第一步:建立变量

        在变量表中建立变量 @TestConnection@ForceConnectionState 和 @TestConnection@ConnectionState, 其中 TestConnection 为与 PLC 通信的连接名称,如下图所示:





需要注意的有以下3点:

第一点:变量@TestConnection@ForceConnectionState 和变量 @TestConnection@ConnectionState 的变量类型为 DWORD;

第二点:连接选择需要查看或设置通信状态的 PLC 连接,本例为 TestConnection;

第三点:变量的地址需设置一个未被使用的地址,本例中使用 DB40000.DBD0及 DB40000.DBD4,访问方式选择 <绝对访问>。如下图所示:



@TestConnection@ConnectionState 变量用来显示与当前 PLC的连接状态,为1表示通信正常,为0表示通信中断。

@TestConnection@ForceConnectionState 变量为0时则将与 PLC的连接设置为断开状态,为1时则将与 PLC 的连接设置为连接状态。此处为了使与 PLC 的连接状态默认为连接状态,可将该变量起始值设为1。如下图所示:



第二步:至此即可通过变量 @TestConnection@ForceConnectionState 和 变量@TestConnection@ConnectionState ,来控制和查看与 PLC 连接的状态,如下图所示:



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则