前言:对工程师而言,最无奈的时刻莫过于:花费很长时间安装好的软件,双击打开时,却出现“致命错误”提示,无法使用。针对AB LOGIX 5000控制器编程软件RSLogix 5000或Studio 5000,很多朋友都遇到这种情况,花费一两个小时才安装好,打开却告知“Fatal Error”,心情瞬间崩溃。无奈之下,各种操作:重装软件、更换操作系统、更换软件版本等,耗时耗力。那么,今天本工作室就分享一招,1分钟解决Fate Error致命错误!

01

适用本方法的软件

1. 操作系统:Windows 7 / Windows 10

2. 编程软件:RSLogix 5000 V20.01.00

3. 编程软件:Studio 5000 V21.00.00及以上

02

RSLOGIX 5000致命错误

解决方法

1. 在Window 7/10 操作系统中,当安装RSLogix 5000 V20.01中/英文版完成后,双击打开时,出现“Fatal application error encountered, Please wait ... ”


2. 接着弹出RSLogix 5000 Fatal Error窗口,告知致命错误信息已被收集以及存放位置,需要联系技术支持,点“确定”后,软件关闭,无法打开,花费一两个小时安装好的软件,居然出现致命错误,心情突然就不好了...



3. 遇事不要急、不要慌,打开B度搜搜,结果没有解决办法,今天废话有点多!直接上干货,在RSLogix 5000图标上右键,点击“属性”.



4. 在弹出的窗口,点击“打开文件所在的位置”.



5. 进入RSLogix5000所在文件夹,在RSLogix5000Loader上右键,点击“属性”.



6. 弹出RSLogix5000Loader属性窗口,切换到“兼容性”选项卡,勾选“以管理员身份运行此程序”.



7. 回到桌面,再次双击打开RSLogix 5000软件,这时弹出提示信息,如下图所示,点击“是”.



8. 这样,RSLogix 5000就可以正常打开了,愉快的玩耍吧.



9. 当关闭RSLogix 5000软件时,会弹出提示窗口,详见下图,选择“是,此程序正常运行”即可.


03

STUDIO 5000致命错误

解决方法

1. Studio 5000在Windows 7/10操作系统安装或使用过程中,也会遇到“Fatal application error encountered, Please wait ... ”


2. 告知错误信息存放位置、需要联系技术等信息,点OK后,软件退出,无法使用.


3. 解决方法与RSLogix 5000一样,在Studio 5000图标上右键,选择属性.


4. 弹窗 - 快捷方式 - 打开文件所在的位置,详见下图.


5. 在Launcher.exe上右键,选择属性..



6. Launcher.exe属性窗口 - 兼容性 - 勾选以管理员身份运行此程序.


7. 再次打开Studio 5000软件,弹出提示信息,详见下图,点Yes按钮.


8. 这样,Studio 5000就正常打开了.


9. 退出Studio 5000时,弹出提示信息,点击“Yes,this program worked correctly”


结语:综上所述,本文分享了解决RSLogix/Studio 5000软件出现Fatal error致命错误的方法,如果你也遇到这种情况,不妨试试吧。同时,也希望大家把平时解决软件各种问题的方法分享出来,帮助那些遇到相同情况的朋友。