[西门子] AB PLC | 针对性的监视STUDIO 5000标签

[复制链接]
查看34044 | 回复0 | 2024-1-24 08:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式


前言:Studio 5000编程软件,在控制器标签或本地标志域内,可以在线对所有的标签数值进行监视,但无法选择性、针对性的监视,正像很多朋友提出的那样:Studio 5000能否像西门子博途创建变量表,对所需的标签进行监视,而不是对全部标签监视。其实,在安装Studio 5000时,自动附加安装了标签数据监视工具,也是可以选择性地创建监视对象标签,本文,就来分享一下如何使用该工具。

01

测试环境

1. 编程软件:Studio 5000 V31.01.00专业版

2. 仿真软件:Studio 5000 Logix Emulate V31

3. 监视标签:Tag Data Monitor Tool

02

程序标签

1. 打开Studio 5000,新建一个仿真CPU项目,新建3个数组标签:myBOOL,数据类型:BOOL[64]
myDINT,数据类型:DINT[100]myREAL,数据类型:REAL[100]下载程序、且CPU处于在线运行模式.



2. 打开RSLinx Classic Gateway,

依次点击DDE/OPC--Topic Configuration.



3. 弹出Topic配置窗口,按照下面顺序建立一个DDE/OPC通道TagMonitor,并指向仿真CPU,如果是实际的控制器,则指向实体CPU即可.



03

监视工具

1. 开始菜单栏,在Reckwell Software目录里面,找到Tag Data Monitor Tool,并打开,点击Accept按钮.


2. 在OPC Server这栏,选择RSLinx OPC Server,再点击Connect按钮.


3. 这时,从下图可以看到,OPC通道TagMonitor树型列表已经出现了数据标签,更新数据的周期为1000ms,这个可以自行修改.


4. 点击标签,使用Ctrl、Shift键和鼠标,选择多个标签,使用Ctrl+C复制,点击标签组菜单栏,如Tag Group 3,再使用Ctrl+V即可将选中的标签拷贝到当前标签组.


04

效果测试

1. 监视标签:在Studio 5000控制器标签域内,将myReal[0]--myReal[9]赋值,在Tag Data Monitor Tool的Tag Group 3里,可以监视到数据已随着变化.


2. 修改数值:鼠标选中一个标签,如myReal[9],在ValueTo Write In Decimal框中写入数值,如写入211.23,再点击Write按钮,从Stduio 5000中可以看到其数值也变为211.23,说明数值修改成功.


05

其他操作

1. 可修改监视标签组的名称,详细步序如下图.


2. 修改后标签组名称,更加直观,监视起来效率更高.


3. 本次监视的标签组,可以存档,方便下次直接打开.


4. 其他更多操作,请大家自行研究.
结语:综上所述,本文介绍了如何使用AB自带的标签数据监视工具,选择性的对Studio 5000中的标签进行在线监视,该软件操作便利,解决了Studio 5000在线监视标签的不足,极大地提供了监视与调试效率。感兴趣的朋友,赶快打开试试吧。