设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
西门子1200PLC和ABB/ACS510变频器的PROFIBUS DP浅谈 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
西门子1200PLC和ABB/ACS510变频器的PROFIBUS DP浅谈
[复制链接]
78503
|
0
|
2024-1-22 11:51:16
|
显示全部楼层
|
阅读模式
关于ABB变频器如何和西门子1200做Profibus DP(通讯)的组态问题。我在这里给大家简单的归纳一下吧,有如下几点注意的。1.满足的软硬件要求;1.0.必须具备一台装有博途V15(或者其他版本的都可以)电脑;1.1.西门子1200系列PLC一台;1.2.CM1243-5主站Profibus DP通讯模块一块;1.3.ABB/ACS510变频器一台(其他系列的也可以,大同小异);1.4.ABBGSD文件一个(ABB_0812.GSD);1.5.ABB变频器通讯模块一块(RPBA-01)。1.6.Profibus DP通讯电缆一条(可购买成品,也可以自己制作)。若满足以上条件就可以组态它们的通讯了,如下图所示:
必须满足以上途中条件
1.7.给大家看看RPBA-01通讯模块外观图:
RPBA-01通讯模块2.0 开始给CM1243-5通讯模块建立连接,如下图所示:
给CM1243-5DP模块分配网络及站点2.1给变频器添加通讯驱动,也就是通讯模块RPBA-01的支持软件,如下图所示:
组态网络中添加RPBA-01软件支持,(GSD)2.2,设置从站(ABB变频器驱动RPBA-01)的参数,其实也没几个参数,站地址要和变频器一致,设备名称要和网卡搜索出来的一致,设备名称那个勾得去掉,如下图所示:
设置RPBA-01参数2.3 编写程序,本案例以LAD语言来写。建立全局数据块DB1,记得把“优化访问”的勾去掉,才能看到建立数据的偏移量地址,如下图所示:
变频器数据块DB12.4. 编写变频器控制程序,也是基于LAD语言编写,适合大家理解。如下图所示:
变频器控制字传送程序图2.5.变频器返回PLC数据及发送到变频器数据(频率写入)。如下图所示:
频率写入转换及频率反馈转换程序以上简单的介绍西门子1200PLC基于CM1243-5模块和ABB变频器模块RPAB-01的通讯方法
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
userlxy007
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』