[西门子] Smart200与力控通讯

[复制链接]
查看68601 | 回复0 | 2024-1-22 11:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试环境:Win10、力控7.2SP3、SmartV2.5、ST20 PLC      Smart200 PLC通过TCP/IP与力控通讯,实现数据交互。1-Smart200配置1.1-程序下载
      PLC IP为192.168.2.1将电脑IP修改为同一网段下。
      通信接口为电脑与200Smart通讯的网卡,这里要设置一致





      以上配置完成后即可下载程序到PLC。
       1.2-添加变量
      在状态图表中新建几个变量,用于与力控通讯监视使用



2-力控配置2.1-配置IO设备


            双击打开IO设备组态,选择西门子下的Smart200 TCP协议,双击打开进行配置


      1)输入设备名称



        2)输入PLC IP



      3)我的是7.2SP3版本,我记得老版本这里是10.00、10.01如果是老版本的软件这里要修改一下,否则无法通讯。



2.2-配置通讯数据



      在数据库组态中关联PLC中的变量。



      以V0.0为例      寄存器类型:VS寄存器      偏移地址:V几      数据类型:8位-VB、16位-VW、32位-VD      按位操作:勾选-V偏移地址.数据位、不勾选-VB偏移地址



2.3-组态测试
      使用文本控件-->模拟量输入-->选择数据库中的变量。运行组态



3-视频演示
      自己录的有杂音,选择性观看

video: https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3054853912278843400

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则