设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
Smart200与力控通讯
返回列表
发新帖
[西门子]
Smart200与力控通讯
[复制链接]
68601
|
0
|
2024-1-22 11:16:39
|
显示全部楼层
|
阅读模式
测试环境:Win10、力控7.2SP3、SmartV2.5、ST20 PLC Smart200 PLC通过TCP/IP与力控通讯,实现数据交互。1-Smart200配置1.1-程序下载
PLC IP为192.168.2.1将电脑IP修改为同一网段下。
通信接口为电脑与200Smart通讯的网卡,这里要设置一致
以上配置完成后即可下载程序到PLC。
1.2-添加变量
在状态图表中新建几个变量,用于与力控通讯监视使用
2-力控配置2.1-配置IO设备
双击打开IO设备组态,选择西门子下的Smart200 TCP协议,双击打开进行配置
1)输入设备名称
2)输入PLC IP
3)我的是7.2SP3版本,我记得老版本这里是10.00、10.01如果是老版本的软件这里要修改一下,否则无法通讯。
2.2-配置通讯数据
在数据库组态中关联PLC中的变量。
以V0.0为例 寄存器类型:VS寄存器 偏移地址:V几 数据类型:8位-VB、16位-VW、32位-VD 按位操作:勾选-V偏移地址.数据位、不勾选-VB偏移地址
2.3-组态测试
使用文本控件-->模拟量输入-->选择数据库中的变量。运行组态
3-视频演示
自己录的有杂音,选择性观看
video:
https://mp.weixin.qq.com/mp/readtemplate?t=pages/video_player_tmpl&action=mpvideo&auto=0&vid=wxv_3054853912278843400
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
lh529
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』