[西门子] Smart200和G120的PN通讯-使用SINA_POS控制G120做绝对定位

[复制链接]
查看14776 | 回复0 | 2024-1-12 22:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

点击上方“西家传动” 关注公众号!


软件设置

       使用Smart 200做PN通讯时,PLC和MicroWIN SMART调试软件均需升级到V2.4。

01

安装GSDML文件



<图1-1 安装G120 GSDML文件>

        选择 "GSDML Management",安装需要进行通讯的G120所对应版本的GSDML文件。

02

PROFINET向导配置

(1)激活PROFINET controller,点击next。



<图1-2 激活PROFINET controller>

(2) 输入PLC的IP地址和子网掩码;添加需要控制的G120从站的GSDML文件,注意要和实际的变频器版本一致;对新添加的G120设备输入IP地址和设备名称,注意这里输入的地址和名称需要和实际的G120当前的IP地址设备名称一致;最后点击"next"。



<图1-3 PLC和G120的IP地址配置>

(3) 选择所需要的报文,点击"Add";设置报文发送和接收的起始地址。由于使用SINA_POS块需要使用111报文,所以在这里添加"SIEMENS telegram 111, PZD-12/12"。



<图1-4 G120报文配置>

(4) 向导的最后一步会总结当前从站的一些通讯参数,最后点击"Generate"。



<图1-5 G120通讯参数>



使用SINA_POS控制变频器

01

SINA_POS管脚定义





<表2-1 SINA_POS管脚定义>

Control_table字节定义



<表2-2 Control_table字节定义>

ConfigEPos位定义







<表2-3 ConfigEpos位定义>

关于STW1、STW2、EPosSTW1、EPosSTW2的定义请参考EPOS功能手册。

02

SINA_POS应用实例-绝对定位



<表2-4 SINA_POS管脚参数值>



<图2-1 执行绝对定位前在线监控值>

以上参数生效后,修改以下参数,

Execute: 2#1

在下图中可以看到,当定位完成之后,

ActPosition: 299974LU

在精度范围内,到达之前设定的目标位置。



<图2-2 执行绝对定位后在线监控值>

【西家传动原创,如需转载,请注明出处】



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则