设为首页
收藏本站
PLC技术网
开启辅助访问
切换到宽版
登录
注册哦
只需一步,快速开始
微信扫码登录
门户
Portal
论坛
BBS
导读
Guide
排行榜
Ranklist
搜索
搜索
本版
文章
帖子
用户
PLC论坛-全力打造可编程控制器专业技术论坛
»
论坛
›
工控技术交流区
›
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
›
【案例】一文讲解清楚 FX5U PID自动调节控制 ...
返回列表
发新帖
[西门子]
【案例】一文讲解清楚 FX5U PID自动调节控制
[复制链接]
54310
|
0
|
2024-1-4 16:05:18
|
显示全部楼层
|
阅读模式
一、案例任务控制要求描述
三相异步马达带不同负载时,转速会产生不同的压降。比如说:两级电机的额定转速是3000rpm,但是实际上它并不能达到额定转速,这是因为在运行过程中会收到摩擦力、离心力等影响,就会产生转速压降。由于带了不同的负载,就会产生不同的速度。
现在电机想要恒速保持在1000rpm,如果不加任何负载,1000rpm是没有问题的,但是加上不同负载之后该怎么让电机恒速呢?此时就需要进行闭环控制,闭环控制就需要用到PID技术。利用编码器通过FX5U本身自带的高速脉冲接口,将电机的频率传动给PLC,PLC通过自身内部的PID指令控制驱动变频器提高或降低频率的输出。如图1-1所示。
图 1-1 变频器闭环控制
二、相关基础知识
知识准备:
1.模拟量基本设置(见图2-1)
图 2-1 模拟量输出基本设置
(1)D/A转换允许/禁止设置:设置了D/A转换允许才会有模拟量的输出。
(2)D/A输出允许/禁止设置:设置允许输出数字输出值,设置禁止输出偏置值(HOLD设定值)。
2.模拟量应用设置(见图2-2)
图 2-2 模拟量输出应用设置
(1)报警输出功能:当数字输出值不在报警输出值的范围内,报警输出标志为ON;
(2)比例缩放设置:对要输出的数字值进行换算如图2-3所示。
图 2-3 比例缩放设置
比例缩放值的计算方法:输出范围中使用出厂设置。
(3)移位功能:对数字输入值整体移位。
(4)模拟输出HOLD/CLEAR设置:CLEAR:清除数据为0;上次值(保持);设置值。(将D/A转换允许/禁止设置设置为禁止时有效)。
3.高速输入基本设置(见图2-4)
图 2-4 高速输入基本设置
(1)运行模式:普通模式:作为一般的高速计数器使用;脉冲密度测定模式:测定从输入脉冲数开始到指定时间内的脉冲数;转速测定模式:测定从输入脉冲数开始到指定时间内的转速。测定单位时间跟每转的脉冲数根据模式进行单独设置。
(2)脉冲输入模式:1相1输入计数器(S/W)--受扫描周期影响如图2-5所示。
图 2-5 1相1输入计数器(S/W)
1相1输入计数器(H/W)--受硬件输入影响如图2-6所示。
图 2-6 1相1输入计数器(H/W)
1相2输入计数器如图2-7所示。
图 2-7 1相2输入计数器
2相2输入计数器[1倍频]如图2-8所示。
图 2-8 2相2输入计数器[1倍频]
2相2输入计数器[2倍频]如图2-9所示。
图 2-9 2相2输入计数器[2倍频]
2相2输入计数器[4倍频]如图2-10所示。
图 2-10 2相2输入计数器[4倍频]
内部时钟如图2-11所示。
图 2-11 内部时钟
内部时钟始终以1Mhz的时钟进行计数递增/递减。不使用来自外部的输入。
(3)预置功能:通过预设值可以提前设置好对应的值。
(4)使能功能:通过使能按钮才能进行处理高速功能。
(5)环形长度设置:根据环长设置,高速计数器的形式为环形计数器。未设置时如图2-12所示,设置时如图2-13所示。
图 2-12 链接长度
图 2-13 环形长度
三、任务的实施
本案例会从电气元件选型—IO地址分配—硬件接线-软件参数设置-程序设计-PID自动调试这六方面进行讲解。
1、电气元件选型
根据任务控制的描述,在本例中需要一个PLC,一台变频器、一个编码器、一台电动机和两个按钮设备。如下表3-1所示。
名称
型号
数量
备注
三菱PLC
FX5U-32MT/ES
1
自带模拟量输入输出
按钮
2
启动与停止使用
变频器
FR-E800
1
控制电动机
编码器
1
电动机
1
表3-1 BOM表
2、 I/O地址分配
根据任务控制的描述,在本例中需要使用到2个输入点1个输出点,I/O分配表如下表3-2所示。
输入点
注释
输出点
注释
X0
启动按钮
Y0
运行
X1
停止按钮
表3-2 I/O地址分配表
3、硬件接线图
FX5U本体PLC可兼容源性和漏型的输入,当S/S跟24V短接时,输入即为漏型输入如图3-1所示;当S/S跟0V短接时,输入即为源性型输入。在本案例中需要用到两个按钮,一个是启动按钮接在X10上面,一个是停止按钮接在X11上面。由于变频器的正反转的控制是触点控制,所以直接把PLC上的COM0接到变频器输入公共端SD,Y0接变频器上的正转端子STF。
图3-1 PLC与变频器之间的接线
由于变频器模拟量给定频率有两个通道,在此我们使用“2”通道,所以PLC左上方的模拟量的输出V+接到变频器2号端子上,V-接到变频器5号端子上。
给编码器供电后,A相接入X0、B相接入X1;FX5U的S/S接入到24V,说明PLC输入低电平有效,如图3-2所示
图3-2 PLC与编码器之间的接线
4、软件参数设置
(1)模拟量输出基本设置:将D/A转换允许/禁止设置改为允许,将D/A输出允许/禁止设置改为允许。如图3-3所示。
图3-3 模拟量输出基本设置
(2)高速计数器设置如图3-4所示。
图3-4 高速计数器设置
(3)由于使用了高速计数器功能,对应的输入响应时间改快一些,设置如图3-5所示。
图3-5 输入响应设置
5、程序设计
当PLC上电的一瞬间,先把目标值赋值为1000,设置为逆动作,并且把输出范围设置为0~4000。当运行一瞬间并且不在运行模式和自整定模式下时把采样时间改为200ms,并且复位所有的输出。
自整定模式中,把采样时间改为1S,输出开始设置为3500,并开始运行PID。
按一下启动按钮,启动PID指令并启动高速计数器通道,按下停止按钮或不在自整定状态下则停止运行。把高速通道中的旋转速度传送给D501用来做PID的测定值。
图3-6 程序设计
1、启用/停止高速计数器计数功能,指令HIOEN
(1)高速计数器的普通模式,则S1为K0;
(2)启用CH1,则S2为2#0000 0000 0000 0001,即H0001;
(3)未使用CH16~CH2,停止功能无需设置,则S3为2#0000 0000 0000 0000,即H0000。
2、读取高速计数器的当前值,指令DHCMOV
(1)将CH1的当前值SD4501、SD4500传送给D1001、D1000
(2) n的值设为为K0,则传送完成后保留s的值。
3、PID指令如下所示:
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册哦
x
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册哦
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
wwxxbb
回复楼主
返回列表
『国外:三菱/西门子/欧姆龙/松下』
『国产:台达/汇川/信捷产品交流区』