[原创]西门子编程经验

[复制链接]
查看2035 | 回复9 | 2007-6-30 16:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一)程序转换
E8.5 M0.1 M0.0
|-----][--------+-]/[---------+ -----------+--------( )
|
怎么转换到现在的S7程序?方便说一下S5的输入输出点等各个寄存器对应的S7的点么?
例如:E96.0 A104.6 E97.7?
其他的 段落SEGMENT0 35 是不是跟现在的NETWORK 35一样?
-----------------------------------------------------------
德文版E8.5对应英文版I8.5(输入点:E对应I)其他一样
德文版A96.6对应英文版Q96.6(输出点:A对应Q)其他的一样
当然M是一样的
段落标记如你所说
----------------------------------------------------------
(二)指令转换.怎么转换到现在的S7系统
(1)定时器
A96.6 T0
|----|
|-----] [---------+ ---|T!----!0|
| | |
| KT 008.2-------------|TW DU|
| | DE|
| | R Q|
| |________|
|
(2)记数器
M11.3 A65.6 T6 Z0
|-----] [-------] [--------][--------|----------|
| |ZR |
| | |
| A73.4 M11.5 |ZV |
|-----] [-------] [----------------- |S |
| | |
| KZ 223 ------|ZW DU |
| A73.6 M17.5 | DE |
|-----] [-------]/[----------------- |R Q |
| |__________|
----------------------------------------------------------
定时器指令:第一行,定时条件
第二行的定时器内:TW对应英文版TV,设定计时时间
计数器指令:第一行,计数条件
计数器内:ZV:对应英文版CU,加计数
ZR:对应英文版CD,减计数
S:英文版和德文版一样,预设计数值条件
ZW:对应英文版PV,预设的计数值
R:英文版和德文版一样,计数值清零
---------------------------------------------------------
(三)PB1/PB2/PB3都指的什么?
---------------------------------------------------------
PB1、PB2、PB3类似于子程序,可以在主程序中调用

注意:只是我的使用经验,供参考使用
suntech01 | 2007-6-30 21:11:00 | 显示全部楼层
都有些什么内容啊?
yisheng_liao102 | 2007-7-6 17:12:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hbxfluo | 2007-7-7 18:56:00 | 显示全部楼层
是什么东西呀,
hbxfluo | 2007-7-7 18:58:00 | 显示全部楼层
花我一个金币,原来是这么个程序!
xingyu0417 | 2007-7-26 15:41:00 | 显示全部楼层

怎么那么多搞这一套的人啊?都没有一点真诚的态度!

liuxing9699 | 2007-8-21 08:48:00 | 显示全部楼层
共享资源啊 为什么要收费啊~~~~
tianwaizhou | 2007-8-31 09:24:00 | 显示全部楼层

现在的人怎么到处都是要钱的

chenhehe | 2007-9-1 20:11:00 | 显示全部楼层

现在的人怎么到处都是要钱的

level01 | 2007-9-6 11:01:00 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦