模拟量信号可否串联进两个模块?

[复制链接]
查看2341 | 回复2 | 2007-6-26 00:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一个4—20mA模拟量信号,需要传到两个PLC中,请问可否将模拟量输入信号与两个PLC的模拟量输入模板进行串联连接,这样做电流信号有没有损失?
hbzyjh | 2008-5-22 10:11:00 | 显示全部楼层
可以用隔离栅实现~~把信号分成几路
shenjie | 2010-10-1 10:40:00 | 显示全部楼层
可以的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦