工厂一机器用西门子屏和西门子plc控制8台变频器,深夜出故障,触摸屏启动不了变频器,关电后重开还是不行,屏幕按那里都没反映,能显示初始值,plc输出一故障信号,
检查线路均正常,开关机很多次故障依旧后关机睡觉,第二天车间主管开机后,拍了一下机壳,一切正常,连续开几天都没问题,奇怪
FGC536 | 2007-6-22 06:45:00 | 显示全部楼层
PLC通讯程式移位了吗[em01]
tuhan | 2007-6-22 13:34:00 | 显示全部楼层
哪里接触不良吧
yisheng_liao102 | 2007-6-23 12:01:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽