s7-300硬件组态的问题

[复制链接]
查看2118 | 回复2 | 2007-6-22 00:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在硬件组态里找不到314-1AG13-0AB0,听说可以用314-1AF11-0AB0代替,应该怎么做?别告诉我下载314-1AG13-0AB0的软件包。谢谢。
nerin | 2007-8-22 15:16:00 | 显示全部楼层
这不知道,不过你可以打电话给西门子技术支持啊,2小时之内就有回复
woaipeina | 2007-8-23 18:29:00 | 显示全部楼层
314-1AG13-0AB0 只有STEP7-5.4里面才有这个硬件的组态。不过在5.1里可以用314-1AF11-0AB0代替,可能顺利的用,不会有什么影响的。但是要是和HMI联机就得注意了。