向高手求救STEP7 V5.3 SP2

[复制链接]
查看2350 | 回复2 | 2007-5-15 22:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

我刚装的STEP7 V5.3 SP2后打开文件时,出现“ The optional package S7-scl is not installed”,而且原来程序文件中的一很多功能都不能用了,写好的程序也看不了。请问我是否还少什么啊?
哪位仁兄不吝赐教

lichun139 | 2008-3-14 20:40:00 | 显示全部楼层
[em01][em02][em02][em02]
lclyct | 2008-3-14 21:49:00 | 显示全部楼层
少装了SCL(结构化文本)软件,你打开的程序是用SCL写的。STEP7默认支持安装的语言是LAD STL FBD 三种语言,其他的语言你得另外装
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则