S7-200系列PLC损坏,程序被加密,不解密的解决办法!

[复制链接]
查看3817 | 回复11 | 2007-1-15 13:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果您的S7-200系列PLC损坏,或者想复制一台,而不是想修改里面的程序,在程序被加密的情况下,可以有如下解决办法:1。如果IO部分损坏,买一台新PLC,拆下原PLC的IO部分,换上就可以了;2。如果就PLC的主控板也坏了,同样,把旧主控板的24CXXX程序存储芯片,焊接到新购PLC的相同位置,新PLC一般也就能用了,不过要注意24CXXX的型号;3。如果想复制一台程序加密了的PLC,只要复制这块PLC的EEPROM 24CXXX,然后焊接到新购PLC上,就可以了,呵呵,复制多少台都可以,同样要注意EEPROM的型号。不过,程序还是用原先同样的密码加了密的,用STEP7 MICROWIN还是读不出来!
blueice | 2007-1-31 20:56:00 | 显示全部楼层
[em01]
dengson | 2007-3-5 15:28:00 | 显示全部楼层
hao
dengson | 2007-3-5 15:31:00 | 显示全部楼层
mouse00000 | 2007-3-16 10:57:00 | 显示全部楼层
路过学习中
w505wh | 2007-4-5 22:05:00 | 显示全部楼层
高招
zoutian | 2007-5-30 21:54:00 | 显示全部楼层
[em04]
xdquan001 | 2007-6-29 11:34:00 | 显示全部楼层
学习中
hbxfluo | 2007-7-7 19:07:00 | 显示全部楼层
不能苟同二楼的意见,搞不好可能会连新的一起搞坏的[em04]
tuhan | 2007-7-14 22:31:00 | 显示全部楼层

还是熟悉工艺的好啊

sxlycl | 2007-7-16 23:20:00 | 显示全部楼层
学习中
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则