[西门子] 请大家帮帮忙

[复制链接]
查看2008 | 回复4 | 2007-1-14 13:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

本人第一次用三菱,使用FX1n用GX developer编写SFC指令,但不知道为何最后一项工序完成后不能跳转回S0,请大家帮我看看,谢谢!最后结尾处具体程序如下:

LD M31

SET S40

STL S40

OUT Y014

OUT Y015

OUT Y012

LD X04

OUT T7 K500

LD T7

RST S0

RET

END

shanan0610 | 2007-1-14 14:00:00 | 显示全部楼层
rst s0 改成 out s0
binbin | 2007-1-14 14:15:00 | 显示全部楼层

多谢,斑竹帮忙。

zjwljsj100 | 2007-1-17 19:16:00 | 显示全部楼层
rsts0改为sets0
jjkk88 | 2007-1-17 19:33:00 | 显示全部楼层

斑竹说的对啊