只需一步,快速开始
微信扫码登录
本人第一次用三菱,使用FX1n用GX developer编写SFC指令,但不知道为何最后一项工序完成后不能跳转回S0,请大家帮我看看,谢谢!最后结尾处具体程序如下:
LD M31
SET S40
STL S40
OUT Y014
OUT Y015
OUT Y012
LD X04
OUT T7 K500
LD T7
RST S0
RET
END
使用道具 举报
多谢,斑竹帮忙。
斑竹说的对啊
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|手机版|Archiver|PLC技术网-PLC论坛 ( 粤ICP备17165530号 )|网站地图
GMT+8, 2024-9-20 01:14 , Processed in 0.052987 second(s), 24 queries .