本人第一次用三菱,使用FX1n用GX developer编写SFC指令,但不知道为何最后一项工序完成后不能跳转回S0,请大家帮我看看,谢谢!最后结尾处具体程序如下:

LD M31

SET S40

STL S40

OUT Y014

OUT Y015

OUT Y012

LD X04

OUT T7 K500

LD T7

RST S0

RET

END

回复

使用道具 举报

发表于 2007-1-14 14:00:00 | 显示全部楼层
rst s0 改成 out s0
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-1-14 14:15:00 | 显示全部楼层

多谢,斑竹帮忙。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-1-17 19:16:00 | 显示全部楼层
rsts0改为sets0
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2007-1-17 19:33:00 | 显示全部楼层

斑竹说的对啊