S7-300的n个常见问题解答之三

[复制链接]
查看2526 | 回复2 | 2006-3-27 01:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

41:进行I/O的直接访问时,必须注意什么?

  需要注意在一个S7-300组态中,如果进行跨越模块的I/O直接读访问(用该命令一次读取几个字节),那么就会读到不正确的值。可以通过hardware中查看具体的地址。

  

  42:SM321模块是否需要连接到DC24V上?

  不需要,如果是MLFB为6ES7321-1BH02-0AA0的SM321模块,就不再需要连接DC24V了。见图:

  

  

  43:在STEP7硬件组态中如何规划模拟模块SM374?在硬件目录中如何找到此模块?

  模拟模块SM374可用于三种模式中:作为16通道数字输入模块,作为16通道数字输出模块,作为带8个输入和8个输出的混合数字输入/输出模块。

  现在把SM374按照您需要模拟的模块来组态,就是说;

  如果把SM374用作为一个16通道输入模块,则组态一个16通道输入模块-推荐使用:SM321:6ES7321-1BH01-0AA0,

  如果把SM374用作为一个16通道输出模块,则组态一个16通道输出模块-推荐使用:SM322:6ES7322-1BH01-0AA0,

  如果把SM374用作为一个混合输入/输出模块,则组态一个混合输入/输出模块(8个输入,8个输出)-推荐使用:SM323:6ES7323-1BH01-0AA0。

  

  44:当测量电流时,出现传感器短路的情况,模块6ES7331-1KF0.-0AB0的模拟量输入I 是否会被破坏?

  当测量电流时,出现传感器短路的情况,模块6ES7331-1KF0.-0AB0的模拟输入I 不会被破坏。该模块具有内置的过流保护功能。>模块中每个50欧姆的电阻器前面具有一个PTC元件,用于防止模块的输入通道被破坏。

  请注意,输入电压允许的长期最大值为12V,短暂(最多1秒)值为30V。

  

  45:如果切断CPU,则2线制测量变送器是否继续供电?

  如果变送器模块插入位置“D”,且模块在引脚1和引脚20上由外部电压供电,则2线测量变送器继续供电。即使切断CPU,其供电电流仍维持不变。

  

  46:用S7-300模拟量输入模块测量温度(华氏)时,可以使用模块说明文档中列出的绝对误差极限吗?

  不可以直接使用指定的误差极限。基本误差和操作误差都以绝对温度和摄氏温度说明。必须乘以系数1.8将其转换为华氏温度单位。

  例:S7-300AI8xRTD:指定的温度输入操作误差是 /-1.0摄氏度。当以华氏温度测量时,可接受的最大误差是 /-1.8华氏度。

  

  47:为什么用商用数字万用表在模拟输入块上不能读出用于读取阻抗的恒定电流?

  几乎所有的S5/S7模拟输入设备仍然以复杂的方式工作,即,所有的通道都依次插到仅有的一个AD转换器上。该原理也适用于读取阻抗所必需的恒定电流。因此,要读的流过电阻的电流仅用于短期读数。对于有一个选定接口抑制"50Hz"和8个参数化通道的SM331-7KF02-0AB0,这意味着电流将会约每180ms流过一次,每次有20ms可读取阻抗。

  

  48:为什么S7-300模拟输出组的电压输出超出容差?端子S 和S-作何用途?

  下列描述适用于所有模拟输出模块SM332:

  当使用模拟输出模块SM332时,必须注意返回输入S 和S-的分配。它们起补偿性能阻抗的目的。当用独立的带有S 和S-的电线连接执行器的两个触点时,模拟输出会调节输出电压,以便使动作机构上实际存在的电压为所期望的电压。

  如果想要获得补偿,那么执行器必须用4根电线连接。这意味着对于第一个通道,需要:

  输出电压通过针脚3和针脚6连接到执行器。

  分配执行器的针脚4和针脚5。

  如果不想获得补偿,只需在前面的开关上简单的跨接针脚3-4和针脚5-6。

  注意事项:因为打开的传感器端子(S 和S-),输出电压被调节到最大值140mV(用于10V)。g对于此分配,无法保持0.5的电压输出使用误差限制。

  

  49:如何连接一个电位计到6ES7331-1KF0-0AB0?

  电位计的采样端和首端连接到M ,末端连接M-,并且S-和M-连接到一起。

  注意:最大的可带电阻是6K,如果电位计支持直接输出一个可变的电压,那么电位计的首端应该连接V+,M端连接M-。

  

  50:如何把一个PT100温度传感器连接到模拟输入模块SM331?

  PT100热电阻随温度的不同其电阻值随之变化。如果有一恒定电流流经该热电阻,该热电阻上电压的下降随温度而变化。恒定电流加在接点Ic 和Ic-上。模拟模块SM331在M 和M-电测定电流的变化。通过测定电压就可以确定出温度。

  PT100到模拟输入组有三类连接:4线连接可得到最精确的测定值。

  

  

  ***注意:

  1)3线连接用的公式仅表明了模拟输入模块SM331(MLFB号为6ES7331-7Kxxx-0AB0)b"的实际测定过程。

  2)在S7-300系列中,存在一些通过多次测定的模拟输入端。它们规定出公共返回线的线电阻并作数学补偿。所获精确度几乎与4线连接可比美。这样模块的一个例子就是SM331(MLFB号6ES7331-7PF00-0AB0)。

  3)所给出的公式仍然适用于主要的物理关系,但并不包含确定PT100电阻的有效测定过程。

  

  51:可以将HART测量转换器连接到SIMATICS7-300系列常规的模拟输入模块吗?

  如果不需要HART测量转换器的其它HART特性,还可以使用其它S7-300模拟输入模块。例如,可以使用模块6ES7331-7KF0x-0AB0或一个带隔离的4通道模块(如6ES7331-7RD00-0AB0)。为此,将积分时间要设置为16.66ms,20ms或100ms。对于连接到手持式设备,或与手持式设备通信,电路中必须串接一个250-Ohm的电阻。

  注意事项:如果要通过控制器(比如说,SIMATICPDM)来编程HART测量转换器,必须使用一个相应的HART模块(例如,6ES7331-7TB00-0AB0或6ES7332-5TB00-0AB0)。
lthlycyj | 2009-4-4 23:36:00 | 显示全部楼层
谢谢,学习了!!!\"\"
fschs | 2009-5-14 00:55:00 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则