[西门子] 【讨论】三菱FX系列PLC编程口通信协议

[复制链接]
查看873 | 回复0 | 2010-9-19 23:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


该协议实际上适用于PLC编程端口以及 FX-232AW 模块的通信。通讯格式:



命令
命令码
目标设备

DEVICE READ CMD
0
X,Y,M,S,T,C,D

DEVICE WRITE CMD
1
X,Y,M,S,T,C,D

FORCE ON CMD
7
X,Y,M,S,T,C

FORCE OFF CMD
8
X,Y,M,S,T,C传输格式: RS232C波特率: 9600bps奇偶: even校验: 累加方式(和校验)字符: ASCII 16进制代码:



ENQ
05H
请求

ACK
06H
PLC正确响应

NAK
15H
PLC错误响应

STX
02H
报文开始

ETX
03H
报文结束三菱FX系列PLC编程口通信协议举例1、DEVICE READ(读出软设备状态值)计算机向PLC发送:




命令
首地址
位数

和校验

STX
CMD
GROUP ADDRESS
BYTES
ETX
SUM2、DEVICE WRITE(向PLC软设备写入值)




命令
首地址
位数
数据

和校验

STX
CMD
GROUP ADDRESS
BYTES
1ST DATA
2ND DATA
......
LAST DATA
ETX
SUM










3、位设备强制置位/复位FORCE ON置位




命令
地址

和校验

STX
CMD.....查看全部



以上是引用“三菱FX系列PLC编程口通信协议” 时间:2010-9-19 23:59:23
好帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则