用Step7中SFB41/FB41,SFB42/FB42,SFB43/FB43实现PID控制

[复制链接]
查看3592 | 回复3 | 2006-3-27 01:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

用Step7中SFB41/FB41,SFB42/FB42,SFB43/FB43实现PID控制

  

  

  目录

  1概述3

  1.1应用4

  1.2控制系统分析4

  2PID系统控制器的选择8

  2.1连续控制器、开关控制器8

  2.2固定值控制器9

  2.3级联控制器9

  2.4混合控制器9

  2.5比例控制器10

  2.5.1单循环比例控制器10

  2.5.2多循环比例控制器10

  2.6二级控制器10

  2.7三级控制器11

  3布线11

  3.1布线规则11

  3.1.1连接电缆11

  3.1.2屏蔽端接元件11

  3.1.3警告11

  3.1.4其它信息11

  4参数赋值工具介绍11

  4.1调试PID参数的用户界面12

  4.2获取在线帮助的途径13

  5在用户程序中实现13

  5.1调用功能块13

  5.2背景数据块14

  5.3程序结构14

  6功能块介绍14

  6.1连续调节功能SFB41/FB41“CONT_C”14

  6.1.1简介14

  6.1.2应用程序15

  6.1.3说明15

  6.2步进控制功能SFB42/FB42“CONT_S”27

  6.2.1简介27

  6.2.2应用程序27

  6.2.3说明27

  6.3脉冲宽度调制器SFB43/FB43“PULSEGEN”37

  6.3.1简介37

  6.3.2应用程序37

  6.3.3说明37

  7功能块举例50

  

  1概述

  本文中所讨论的功能块(SFB41/FB41,SFB42/FB42,SFB43/FB43)仅仅是使用于S7和C7的CPU中的循环中断程序中。该功能块,定期计算所需要的数据,保存在指定的DB中(背景数据块)。允许多次调用该功能块。CONT_C块与PULSEGEN块组合使用,可以获得一个带有比例执行机构脉冲输出的控制器(例如,加热和冷却装置)。

  

  •SFB41/FB41(CONT_C),连续控制方式;

  

  •SFB42/FB42(CONT_S),步进控制方式;

  

  •SFB43/FB43(PULSEGEN),脉冲宽度调制器;

  

  注意:SFB41/42/43,与FB41/42/43兼容,可以用于CPU313C、CPU313C-2DP/PTP和CPU314C-2DP/PTP中。

  

  